请教高手!关于电源次级冷地的电压问题!

输入电压220V时,零、火线到电源次级冷地均接了470P的Y电容.测试冷地与大地间的电压为110VAC,请问是怎么推算出来的那?这个电压和冷热地间的那个隔离Y电容有没关系那?


500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1174491738.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
2007-03-22 12:05
110V是两个电容分压造成的
0
回复
superfect
LV.2
3
2007-03-22 19:12
@求知星际
110V是两个电容分压造成的
但是如果取掉这两个Y电容后,还有110多VAC啊???

各位大侠,知道的回个贴啊
0
回复
2007-03-22 21:13
@superfect
但是如果取掉这两个Y电容后,还有110多VAC啊???各位大侠,知道的回个贴啊
通过初次级之间的寄生电容藕合过来的,如变压器,光藕等.