感应加热电源整流后的滤波电容大小的选取的疑问。

大家好:

      本人正在学习如何根据输出功率选取合适的感应加热电源整流后的滤波电容大小。有一条公式如下:

      C = A /(2* pi * f * RL)

      A = 对于三相 A = 10 , 对于单相 A =15~20。

      f  = 输入电源频率,HZ。

     RL = 整流器后面的负载。RL =(Vd * Vd * u)/ PO

    

      我计算过:对于输出功率 PO为5KW的三相串联电流型谐振电源,逆变器的转换效率u假设为90%,Vd 为三相全波整流后的电压:1.35Vac。因此根据公式可得,C = 660 uF左右。但实际上,我看到一些样机也就是并几个3uF/450V的电容而已。      

     对于单相来说,输出功率 PO为3.5KW的单相并联电压型谐振电源,也就是家用电磁炉电路,逆变器的转换效率u假设为90%,Vd 为单相全波整流后的电压:0.9Vac,A取20,因此根据公式可得,居然C = 6300 uF!!!!!!。我们平时家用也就是并几个5uF。

      请问为何理论与实际相差那么远呢?

全部回复(3)
正序查看
倒序查看
igbtsy
LV.9
2
2015-01-10 19:42

理论脱离实际。

只要看整流后的工作波形对感应加热有何影响,如果没有多大的影响,就可以减小电容。实际上就是这样做的。

0
回复
my.mai
LV.9
3
2015-01-15 13:59
@igbtsy
理论脱离实际。只要看整流后的工作波形对感应加热有何影响,如果没有多大的影响,就可以减小电容。实际上就是这样做的。
沈工说的完全正确。按照这种理论的公式,30KW得要装三十多万微法的电容,这机器还用卖吗?
0
回复
王秋冬
LV.5
4
2015-01-15 15:51

理论结合实际,能满足要求的情况下,在稍微放大一些就可以的。