各位大神求问为什么IR2110全桥逆变会出现这样的波形?
各位大神求问为什么IR2110全桥逆变会出现这样的波形?
求问,为什么负载个驱动信号都会在关断之后出现一个较大的脉冲?是因为滤波电感的缘故吗?求大神讲解!电路是IR211驱动的IRFI3250全桥逆变。
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
jamesrose
LV.1
2
2015-03-12 13:23
负载接什么?有电路图吗?
0
回复
提示
wly441403811
LV.3
3
2015-03-15 23:21
漏感能量在你死区释放导致这个波形 你在上管的G和S都接一个电阻 无需太大
0
回复
提示
电源网-fqd
4
2015-05-15 09:35
已经被添加到社区经典图库喽
http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
0
回复
提示
森蚺
LV.2
5
2015-06-24 15:48
噪声干扰PWM芯片了。