烧了一堆管子 特前来向高手求救

买的是拆机管   260N    装上就烧保险  再上保险 管子全爆了

全部回复(11)
正序查看
倒序查看
2015-05-22 12:33
这不是山特的在线UPS的板子么?你没有找到真因不炸才是怪事。
0
回复
法师
LV.4
3
2015-05-22 12:44
@wenzhenmin168
[图片]这不是山特的在线UPS的板子么?你没有找到真因不炸才是怪事。
台达 
0
回复
2015-05-26 20:00

台达的啊!

需要什么管子找我!呵呵!

0
回复
法师
LV.4
5
2015-05-27 12:42
@德优科技
台达的啊!需要什么管子找我!呵呵!
找不到原因,多少管子都不够烧的 
0
回复
2015-06-24 09:36
已经被添加到社区经典图库喽
http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
0
回复
lbys518
LV.4
7
2015-06-25 13:23

像你这种情况  先把板子洗干净再查问题,MOS管不可能无缘无故炸掉的,不是输入又问题,就是输出有问题,不要心急 一点一点慢慢查

先板子MOS管输出G脚全部正常后  再上管子,如果管子是并联的,就上一个,免得全部炸掉心痛

0
回复
szwzp2735
LV.2
8
2015-07-09 15:49
最好是用新管子,因为是并联,不同批次的管子有问题。还有就是上管子前测一下驱动信号正不正常,如果是IGBT 那一定得有负压。
0
回复
2015-07-17 11:32
@szwzp2735
最好是用新管子,因为是并联,不同批次的管子有问题。还有就是上管子前测一下驱动信号正不正常,如果是IGBT那一定得有负压。
呵呵
0
回复
socomec810
LV.3
10
2015-07-25 20:37
@法师
台达 
修好没?没修好找我,我广州的,山特 APC 台达 科士达 梅兰 EMERSON SOCOMEC POWERWARE全部能修。
0
回复
zhong国峰
LV.1
11
2015-08-13 16:10

SG3524驱动块坏了

0
回复
Rachelmi
LV.9
12
2015-08-19 17:24
@zhong国峰
SG3524驱动块坏了
0
回复