• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

推挽升压 带1kw负载MOSFET的Vds波形怎么变成这样?

大家好,我用KA7500驱动调试推挽升压,dc48V-380V,DC输出带载约1kw时,Vds波形,有很大尖峰。

另外次级是加LC谐振,L为变压器次级漏感约8UH,C为CBB电容4个223。推挽开关管是200V的,加了180V箝位,也不行,大神帮看下,尖峰怎么出来的,谢谢

全部回复(10)
正序查看
倒序查看
2015-08-28 22:08
 貌似驱动严重不足。
0
回复
2015-09-18 10:07
已经被添加到社区经典图库喽
http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
0
回复
2015-09-18 12:06
@xzszrs
 貌似驱动严重不足。

说的对,就是驱动不够

0
回复
2015-09-21 19:20
@xzszrs
 貌似驱动严重不足。
     谢谢回复,这段时间没调试,感觉Vds波形不正常。计划做个差不多5kw逆变器,DC-DC短时间带载约3.8kw,驱动用的KA7500驱动板,加图腾柱Tip41C和42C,门极驱动电流用示波器测电流,电流好像是几十mA样子。

     我以为是MOS管开通时引起的,尖峰,次级输出串联电容和次级漏感形成谐振,加了LC谐振后,波形是这个样子

0
回复
2015-09-21 19:34
@xzszrs
 貌似驱动严重不足。

    另外用的两个EE65变压器初级并联次级串联,推挽升压,MOSFET采用FDA70N20D两个并联,4个MOSFET驱动一个变压器,开关频率用的100kHz。没加LC谐振前,Vds是接近矩形波,但,尖峰很高。接近260V,后来参考老寿先生的一个关于谐振的帖子,又结合一些ZVS 、ZCS等谐振软开关文献,在次级加上LC谐振,带载(电阻负载)约3-4kw时,电压尖峰是压下去了,不过Vds波形变成这样了。

    目前还没找到合适解决方案。目前想通过用单个大电流MOS管 IXFB120N50P2代替双MOSFET并联,计划做5kw两级式逆变器,考虑效率因素计划DC-DC做到5-6kW。目前DC-DC带载到3.8kW

  

    再次感谢回复帮助!

   另外,DC-DC升压稳定基础上(约370V ),能稳定在约4kW,我最近用GDS002驱动板,MOS管用IRFP32N50K,电感约1mH,怎么调试到3kW时(同时DC电压降到360V左右,总是炸MOSFET有时炸一对,有时四个全坏了,同时,驱动板2113s坏掉一个或两个,是GDS002驱动板2113(2A)驱动不足,是不是换成IX6R11S3(6A)好些,还是MOS管电流选小了?各位大神,路过的,请帮解答一下吧。先谢谢了

0
回复
2015-10-08 17:23
@guoshilei361
  另外用的两个EE65变压器初级并联次级串联,推挽升压,MOSFET采用FDA70N20D两个并联,4个MOSFET驱动一个变压器,开关频率用的100kHz。没加LC谐振前,Vds是接近矩形波,但,尖峰很高。接近260V,后来参考老寿先生的一个关于谐振的帖子,又结合一些ZVS、ZCS等谐振软开关文献,在次级加上LC谐振,带载(电阻负载)约3-4kw时,电压尖峰是压下去了,不过Vds波形变成这样了。  目前还没找到合适解决方案。目前想通过用单个大电流MOS管 IXFB120N50P2代替双MOSFET并联,计划做5kw两级式逆变器,考虑效率因素计划DC-DC做到5-6kW。目前DC-DC带载到3.8kW    再次感谢回复帮助!  另外,DC-DC升压稳定基础上(约370V),能稳定在约4kW,我最近用GDS002驱动板,MOS管用IRFP32N50K,电感约1mH,怎么调试到3kW时(同时DC电压降到360V左右),总是炸MOSFET,有时炸一对,有时四个全坏了,同时,驱动板2113s坏掉一个或两个,是GDS002驱动板2113(2A)驱动不足,是不是换成IX6R11S3(6A)好些,还是MOS管电流选小了?各位大神,路过的,请帮解答一下吧。先谢谢了

做3KW以上的逆变器(如果输入电压是24以上)建议用全桥驱动,我现在用推挽做5KW的逆变器,用了6个EC49的变压器,遇到了很多头痛的问题,开机炸MOS管。变压器越多越难调试,用全桥输出功率大,用的变压器个数会少一些。

0
回复
zwcyqxzcx
LV.6
8
2015-10-10 10:33
如前面所说,驱动不给力管子就不服帖。
0
回复
2016-02-27 23:17
发张变压器那部分图上来看下
0
回复
wlzcwlzc
LV.6
10
2019-12-14 13:45
次级谐振电容加大看看,我现在做逆变器,功率小的时候正常,加到1000也是这样,加大了电容好点了
0
回复
2020-01-10 11:35
@wlzcwlzc
次级谐振电容加大看看,我现在做逆变器,功率小的时候正常,加到1000也是这样,加大了电容好点了
次级加大电容,开关频率也要改吧,我现在也有这个问题,请问您怎么解决的
0
回复