关于反激开关电源初级最少匝数计算问题!

反激开关电源初级最少匝数计算是反激电源设计的关键的一步,但实际设计有好多公式,并且涉及Bmax,Bsat,△B等,计算出来的结果也差距很大,很困惑,各位电源大师指导一下,谢谢!

全部回复(4)
正序查看
倒序查看
jiaway
LV.1
2
2015-10-04 13:46

1.发现第二个公式可以推出第三个公式,即△B和Bm是一回事,在断续模式时可等价,但连续不等价啊,为什么很多设计参考上给公式三呢?我的这个分析对吗?

2.图中△B取值飞兆手册上0.25~0.3T,但采用公式三很多设计上要求0.1~0.2T,哪个更贴近实际运算呢?

0
回复
2015-10-12 16:54
@jiaway
1.发现第二个公式可以推出第三个公式,即△B和Bm是一回事,在断续模式时可等价,但连续不等价啊,为什么很多设计参考上给公式三呢?我的这个分析对吗?2.图中△B取值飞兆手册上0.25~0.3T,但采用公式三很多设计上要求0.1~0.2T,哪个更贴近实际运算呢?

个人是取0.3T,如公式二

公式三中取0.2T,估计是考虑上Ton max取Dmax/freq的情况,

 

0
回复
dodommi
LV.1
4
2015-11-07 12:16

你要计算最少匝数,说明你需要工作在连续模式,需要考虑直流叠加,那么前三个公式不适用,仅适用于正激拓扑,或断续模式不需考虑直流B情况。

应使用B=uNI/l即第五个式子。

0
回复
dodommi
LV.1
5
2015-11-07 12:24
@jiaway
1.发现第二个公式可以推出第三个公式,即△B和Bm是一回事,在断续模式时可等价,但连续不等价啊,为什么很多设计参考上给公式三呢?我的这个分析对吗?2.图中△B取值飞兆手册上0.25~0.3T,但采用公式三很多设计上要求0.1~0.2T,哪个更贴近实际运算呢?

1.DCM和CM请分开分别讨论,差别很大。

2.取保守0.25T,具体调试时根据变压器温升再去优化,要求不饱和就有个N的最大值,要求连续就有N的最小值,跟负载都有关系,请折衷考虑。

0
回复