• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

UPS母线电容反接,会发生什么现象

UPS系统中,将母线电容反接的话,会发生什么现象?
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2015-10-27 11:41

这是想放烟花吗?

0
回复
2015-10-28 19:04
@ymyangyong
这是想放烟花吗?[图片]
能具体将?还有我只是取其中一个母线电容极性反接
0
回复
2015-10-29 08:03
@huang85216
能具体将?还有我只是取其中一个母线电容极性反接
炸机的了,
0
回复
2015-10-29 11:22
@huang85216
能具体将?还有我只是取其中一个母线电容极性反接
电容一般会爆,或者触发过流保护。
0
回复