传导超标

传导测试时N线能过有10DB余量,L线测不过最高点都到100以上去了,为什么会相差这么大,相差有40DB以上
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2015-11-18 12:57

试试改变下共模电感的安装方向试试。

再看看是否有差异。

0
回复
2015-11-19 07:58
把你的测试图片和原理图发上来看看,有没有元件问题
0
回复
wurg
LV.1
4
2015-11-20 22:28
估计是在低频段超标吧,差模干扰,建议串联电感或并联X电容,电感电容的阻抗特性在超标频率范围、工作频率之内。
0
回复
w11132008
LV.7
5
2015-11-21 17:30

感谢各位,加个差模就好了

0
回复