全桥开关电源的四只MOS管要同一型号的吗?
全桥开关电源的四只MOS管要同一型号的吗?
最近修理一电源,是全桥,上臂用的是
STW14NC50,下臂用的是STW14NK50Z,因为4只MOS管都损坏,请教各位,这样有什么好处?
为什么要用二种N沟道MOS管,能否用一种型号的MOS管?
能否只用一种STW14NC50来代替STW14NK50Z?
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
ymyangyong
2
2016-03-09 13:33
STW14NK50Z内置有齐纳保护管,不需要保护的话,可以用STW14NC50代替。
0
回复
提示
rener
LV.6
3
2016-03-09 21:29
@ymyangyong
STW14NK50Z内置有齐纳保护管,不需要保护的话,可以用STW14NC50代替。
谢楼上,学习了