我使用EG8010驱动IGBT的IPM模块,晶振参考老寿的,修改为10MHZ,输出选择60HZ,这样可以使载波达到19.5k。
死区使用RC电路变成2us,EG8010的死区档选择0.3us。
主电路L=3mH,C=2.2uF.
1.母线500V时候,带载4A的时候,过零点交越失真比较明显,波形也不是很平滑。
2.加载到9A的时候,波形更加糟糕,出现震荡(可能原因是电感饱和?还是。。)。持续几分钟出现炸管。可能过压,因为IPM耐压600V.
求大神支招。。。
谢谢
带载4A。
带载9A。