• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

想问一下高压反馈用取样电压时如何选择电阻

请教一下从20000V左右的电压想分压出来2.5V作为反馈电压。应该用多大的电阻,大电阻精度会不会造成分出来的电压不准确。如果100M和12.5K的电阻之类的可以分吗。谢谢
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
2017-01-09 18:36

那样的话3要串联N个电阻来测量。

对应的损耗是否能接受。

功耗问题,如果用电容分压是否可行。

0
回复
2017-01-10 10:50
注意功耗、耐压和精度三个方面,可以选用300M20kv釉质高压电阻。
0
回复
2017-01-11 14:49
@417zhouge
那样的话3要串联N个电阻来测量。对应的损耗是否能接受。功耗问题,如果用电容分压是否可行。

大概要串联多少个电阻啊

0
回复