西门子6ESP 437-2BA10电源带负载能力差

西门子6ESP 437-2BA10电源带负载能力差,上电空载电压正常,24.6V,接了两个风扇电流稳定到1.7A左右后过五六秒后,电源灯变暗,风扇减速停转,过一两秒又转又停,不断循环,带不动的感觉,求高手分析一下可能的原因,谢谢
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2017-01-14 18:33
检流电阻是不是损坏了,检查一下CS脚及周边元器件的情况
0
回复
2017-01-16 11:06
已经被添加到社区经典图库喽
http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
0
回复
2017-01-17 21:05
@edie87@163.com
检流电阻是不是损坏了,检查一下CS脚及周边元器件的情况
已经找着问题了,第二张照片上右上角串联的14个27K的电阻,其中有3个测量不通,导致背面一个热敏电阻发热,保护,更换电阻后热敏电阻也不发热了,试机接了两个风扇,电流1.6A,长时间工作,不保护了,
0
回复
2017-01-17 22:31
@小虎电子维修
已经找着问题了,第二张照片上右上角串联的14个27K的电阻,其中有3个测量不通,导致背面一个热敏电阻发热,保护,更换电阻后热敏电阻也不发热了,试机接了两个风扇,电流1.6A,长时间工作,不保护了,
厉害