IGBT在关断的时候,出现这个波形,请问是怎么回事?

90kW变频器,当电流达到110A以上时,IGBT在关断的时候,出现这个波形,请问是怎么回事?在110A以下就不出现。这是IGBT Vce的电压波形,当关断的时候还要再开通一下,这样不就很容易上下桥直通了吗?这是怎么回事呢?是米勒效应导致的吗?

全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2017-07-24 09:43
电流电流同时测量就清楚了
0
回复
2017-07-24 09:59
@zz052025
电流电流同时测量就清楚了
驱动的波形肯定没问题,因为UVW三路中只有U相这一路是这个样,另外两路没这个现象。我把大电解电容靠近U相的IGBT安装,则U相就不出现这个波形了,我换了IGBT模块,也换了驱动板,都没解决这个问题
0
回复
2017-07-24 13:59
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
0
回复
2017-08-02 19:08

吸收回路不够,电机是感性,关断时产生反相电压造成的

0
回复
2017-08-03 02:06
@xiashengcheng
吸收回路不够,电机是感性,关断时产生反相电压造成的
这种情况是因为占空比小了,必须提高,因为,关断会出现电感能量反冲,就必须马上接上导通角了,这里因为死区时间长了,能量泄放完了,又折回了,所以就出现两次震荡波形了。
0
回复