• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

那位老兄: 为什么开关电源突然拔掉负载后就烧保险丝和开关管呢

为什么开关电源突然拔掉负载后就烧保险丝和开关管呢
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
hosion
LV.6
2
2007-04-13 09:15
设计参数不当
0
回复
jialun
LV.2
3
2007-04-13 20:44
@hosion
设计参数不当
可能是有浪涌电流,用慢断保险丝试试
0
回复
2007-04-14 09:53
可能是你的稳压反馈回路有问题咯,你见过彩电的开关电源吗?可能的话发个电路上来……
0
回复
yxdz
LV.7
5
2007-04-18 15:06
@功率放大器
可能是你的稳压反馈回路有问题咯,你见过彩电的开关电源吗?可能的话发个电路上来……
谢谢你 的提醒,我找到了毛病,是反馈
0
回复
chencan
LV.3
6
2007-04-18 17:15
@yxdz
谢谢你的提醒,我找到了毛病,是反馈
是反馈绕组匝数少了吗?还是别的?请讲一下,好让大家学习学习.
0
回复
gagabb
LV.4
7
2007-04-18 22:22
@yxdz
谢谢你的提醒,我找到了毛病,是反馈
講講,分享一下.
0
回复
yxdz
LV.7
8
2007-04-19 08:59
@chencan
是反馈绕组匝数少了吗?还是别的?请讲一下,好让大家学习学习.
哦,是反馈绕组的那个二极管我用万用表量正向阻值才有200欧姆,正常的至少也有500到600欧姆,我换掉就好了,不过有可能是巧合,有可能我用镊子带电在线路板上找毛病时不小心让这个二极管连高压什么的,我想这种二极管一般不会坏.在换二极管之前这个电路板我看很脏,松香太多而且很黑,我用小刀把它刮干净了,是不是松香带来的毛病我也不知道,现在我还在纳闷呢
0
回复