讨论:大功率斩波充电机

最大充电电流200A,最高充电电压300V的充电机,380VAC全波整流后,直接斩波充电,利与弊,请发表高见
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
推土机
LV.4
2
2007-04-23 09:57
1:系统不隔离,有时会有安全方面的危险.2:万一主斩波管失控或是损坏直通,则全电压(500多伏)直接到输出,这样一来,对额定300多伏的电池是致命的威胁.如果这两方面处理好,该没问题.
0
回复
2007-04-23 10:37
@推土机
1:系统不隔离,有时会有安全方面的危险.2:万一主斩波管失控或是损坏直通,则全电压(500多伏)直接到输出,这样一来,对额定300多伏的电池是致命的威胁.如果这两方面处理好,该没问题.
大侠指出的第二个问题,我想通过设计多级保护应该可以很好解决.关键是第一个问题,有没有相关标准明确要求隔离呢?
0
回复
hypower
LV.7
4
2007-04-23 10:49
@liuli620807
大侠指出的第二个问题,我想通过设计多级保护应该可以很好解决.关键是第一个问题,有没有相关标准明确要求隔离呢?
如果使用通用的380V电,那么就需隔离输出,不然不安全,因为380V变压器是中线接地的,有触电危险.如果单独变压器出来的380V电就可直接用斩波电路.
0
回复
2007-04-23 11:26
@hypower
如果使用通用的380V电,那么就需隔离输出,不然不安全,因为380V变压器是中线接地的,有触电危险.如果单独变压器出来的380V电就可直接用斩波电路.
谢谢!这么一说我就明白了,看来你是专家.但是有没有具体什么标准来规范呢?
0
回复
kely100
LV.1
6
2007-07-04 09:18
@liuli620807
谢谢!这么一说我就明白了,看来你是专家.但是有没有具体什么标准来规范呢?
上楼把图贴出来看看.
0
回复