各位好!
我想做一款线性直流稳压电源,DC output 100V/10A, 滤波电容选用200V/10000UF的,想用一个储能电感,请问各专家怎样计算电感的感量?有没有相关的计算公式可告知?希望能有相关的专家不吝啬赐教, 谢谢!
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
jiaoao
LV.9
2
2007-04-28 08:12
计算 L=E*Toff/0.2I0TOFF=(1-Dmax)/f 注意f 如果是单端正激 就是前边开关管的频率如果是桥式的f 是开关管的频率的两倍直流滤波电感器使用金属磁粉心设计最好 但要考虑直流叠加
0
回复
提示
jacob0110
LV.5
3
2009-12-31 16:02
@jiaoao
计算L=E*Toff/0.2I0TOFF=(1-Dmax)/f 注意f如果是单端正激就是前边开关管的频率如果是桥式的f是开关管的频率的两倍直流滤波电感器使用金属磁粉心设计最好但要考虑直流叠加
请问 E 是什么意思?
0
回复
提示
tunguska
LV.4
4
2010-01-05 13:48
线性稳压需要储能滤波电感?
0
回复
提示
cwhuang
LV.3
5
2010-01-05 14:14
@tunguska
线性稳压需要储能滤波电感?
L=Uo.toff/2Io(反激降压临界模式)子 Lc=Vo.Ts.Dmin(1-Dmin).(1-Dmin/2Io(升压临界模式)