• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

直流电源综合测试仪研发探讨

目前正在研发直流电源工作特性及放电测试仪,碰到了一点问题,需向众专家同行求救!主要问题是测量充电机的稳压精度、稳流精度和纹波系数,这就需要一套三相交流调压装置,将充电机交流输入电压在额定电压(380V)+10%,-10%范围内变化.充电机输出直流电压在额定的90%~145%范围内变化时,电流值保持稳定(稳流精度);输出电流在额定值的0~100%范围内变化,电压值保持稳定(稳压精度).
稳压精度和稳流精度都好测量计算:
稳压精度=(输出电压波动极限值-输出电压设定值)/输出电压设定值
稳流精度=(输出电流波动极限值-输出电流设定值)/输出电流设定值
但纹波系数就不太好测量,精度要求特别高,要测出输出直流电压中的脉冲峰值和谷值.
问题1:有没有满足要求的三相交流调压资料供参考,希望有经验者指教!
问题2:有谁用ARM或DSP做过测量充电机参数的实验,希望给点建议!
全部回复(17)
正序查看
倒序查看
luobing
LV.4
2
2007-05-11 13:05
电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程:

5 直流电源装置的基本参数、技术指标、交接验收、运行监视
5.1 基本参数 5.1.1 额定输入交流电压:(380±10%)V、(220±10%)V、(50±2%)Hz 5.1.2 直流标称电压:220V、110V、48V. 5.1.3 充电装置额定直流输出电流分别为:5、10、15、20、30、40、50、60、80、100、160、200、250、315、400A . 5.1.4 蓄电池组选用额定容量为:10Ah-3000Ah 5.1.4 蓄电池组选用额定容量为:10Ah-3000Ah 5.2 技术指标 5.2.1 直流母线绝缘电阴应不小于10MΩ;绝缘强度应受工频2Kv,耐压1min. 5.2.2 蓄电池组浮充电压稳定范围:稳定范围电压值为90%-130%(2V阀控式蓄电池为125%)直流标称电压. 5.2.3 蓄电池组充电电压调整范围 电压调整范围为90%-125%(2V铅酸式蓄电池);90%-130%(6V、12V阀控式蓄电池);90%-145%(镉镍蓄电池)直流标称电压. 5.2.4 恒流充电时,充电电流调整 范围为(20%-100%)In. 5.2.5 恒压运行时,负荷电流调整范围为(0-100%)In. 5.2.6 恒流充电稳流精度范围   a) 磁放大型充电装置,稳流精度应不大于±(2%-5%);   b) 相控型充电装置,稳流精度应不大于±(1%-2%);   c) 高频开关模块型充电装置,稳流精度应不大于±(0.5%-1%). 5.2.7 恒压充电稳压精度范围   a) 磁放大型充电装置,稳压精度应不大于±(1%-2%);   a) 相控型充电装置,稳压精度应不大于±(0.5%-1%);   c) 高频开关模块型充电装置,稳压精度应不大于±(0.1%-0.5%). 5.2.8 直流母线纹波系数范围   a) 磁放大型充电装置,纹波系数应不大于2%;   b) 相控型充电装置,纹泚系数应不大于(1%-2%);   c) 高频开关模块充电装置,纹波系数应不大于(0.2%-0.5%) 5.2.9 噪声要求≤55dB(a),若装设有通风机时应不大于60dB(a). 5.2.10 直流电源装置中的自动化装置应具有电磁兼容的能力. 5.2.11 充电装置返回交流电源侧的各次电流谐波,应符合DL/T459-2000的要求. 5.3 交接验收   直流电源装置,当安装完毕后,应作投运前的交接验收试验,运行接收单位应派人参加试验,所试项目应达到技术要求后才能投入试运行,在72h试运行中若一切正常,接收单位方可签字接收.交接验收试验及要求如下. 5.3.1 绝缘监察及信号报警试验   a) 直流电源装置在空载运行时,额定电压为220V,ET 25kΩ电阻;额定电压为110V,用7KΩ电阻;额定电压为48V,用1.7kΩ  电阻.分别使直流母线接地,应发出声光报警.   b) 直流母线电压低于或高于整定值时,应发出低压或过压信号及声光报警.   c) 充电装置的输出电流为额定电流的105%-110%时,应具有限流保护功能.   d) 若装有微机型 绝缘监察仪的直流电源装置,任何一支路的绝缘状态或接地都能监测、显示和报警.   e) 远方信号的显示、监测及报警应正常. 5.3.2 耐压及绝缘试验   a) 在作耐压试验之前,应将电子仪表、自动装置从直流母线上脱离开, 用工频2kV, 对直流母线及各支路, 耐压1min,应不  闪络、不击穿.   b) 直流电源装置的直流母线及各支路,用1000V摇表测量,绝缘电阻应不小于10MΩ. 5.3.3 蓄电池组容量试验   不同的蓄电池民种类具有不同的充电率和放电率.   a) 防酸蓄电池组的恒流充电电流及恒流放电电流均为I10,其中一个单体蓄电池放电终止电压到1.8V时,应停止放电.在三次充  放电循环之内,若达不到额定容量值的100%,此组民池为不合格.]   b) 镉镍蓄电组容量试验.     镉镍蓄电池组的恒流充电电流和恒流放电电流均为I5,其中一个民池放电终止电压到1V,应停止放电.在三次充放电循环之  内,若达不到额定容量值的100%,此组蓄电池为不合格.   b) 阀控蓄电池组容量试验     阀控蓄电池组的恒流限压充电电流和恒流放电电流均为I10,客定电压为2V的蓄电池,放电终止电压为1.8V;客定电压为   6V的组合式电池,放电终止电压为5.25V;额定电压为12V的组合蓄电池,放电终止电压为10.5V.只要其中一个蓄电池放到了终  止电压,应停止放电.在三次充放电循环之内,若达不到额定容量值的100%,此组蓄电池为不合格.   d) 防酸蓄电池、镉镍蓄电池在充放电后,应测电解液的密度并符合技术要求. 5.3.4 充电装置稳流精度范围见5.2.6规定 5.3.5 充电装置稳压精度范围见5.2.7规定 5.3.6 充电装置纹波系数范围见5.2.8规定 5.3.7 直流母线连续供电试验   交流电源突然中断,直流母线应连续供电,电压波动不应大于额定电压的10%. 5.3.8 微机控制自动转换程序试验   a) 阀控蓄电池的充电程序(恒流→恒压→浮充):     根据蓄电池不同种类,确定不同的充电率进行恒流充电,蓄电池组端电压达到某一定值时,微机将控制充电装置自动转为恒  压充电,当充电电流靛渐减小到某一整定值时,微机将控制充电装置自动转为浮充电运行.   b) 阀控蓄电池的补充充电程序:     微机将按所定的时间(1个月或者3个月),控制充电装置自动地进行恒流充电→恒压充电→浮充电并进入正常运行,始终保  证蓄电池组具有额定容量.交流电源中断,蓄电池组将无时间间断地向直流母线供电,交流电源恢复送电时,充电装置将进行恒  流充电,再进入恒压充电和浮充电,并转入正常运行.   c)三遥功能   控制中心通过遥信、遥测、遥控接口(RS485、422、232),去了解和控制动议 变电所中正在运行的直流电源的装置.   遥信内空:直流母线电压过高或过低信号、直流母线接地信号,充电装置故障等信号.   遥测内容:直流母线电压及电流值、 民池组电压值,充电电流值等参数.   遥控内容:直流电源装置的开机、停机、充电装置的切换. 5.3.9 验收单位应取得资料   a) 安装使用说明书、设备出厂试验报告、装箱清单、自动装置说明书、蓄电池充电记录及曲线;   b) 蓄电池组在投运前交接试验及各项参数测试报告;   c) 电气原理接线图和二次接线图;   d) 双方签字的交接验收报告. 5.4 运行监视 5.4.1 绝缘状态监视   运行中的直流母线对地绝缘电阴值应不小于10MΩ.值班员每天应检查正母线和负母线对地的绝缘值.若有接地现象,应立即寻找和处理. 5.4.2 电压及电流监视   值班员对运行中的直流电源装置,主要监视交流输入电压值、充电装置输出 的电压值和电流值,蓄电池组电压值、直流母线电压值、浮充电流值及绝缘电压值等是否正常. 5.4.3 信号报警监视   值班员每日应对直流电源装置上的各种信号灯、声响报警装置进行检查. 5.4.4 自动装置监视   a) 检查自动调压装置是否工作正常,若不正常,启动手动调压装置,退出自动调压装置,通知检修人员调试修复,   b) 检查微机监控器工作状态是否正常,若不正常应退出运行,通知检修人员调试修复.微机监控器退出运行后,直流电源装置  仍能正常工作,运行参数由值班员进行调整.
6 蓄电池运行及维护
6.1 防酸蓄电池组的运行及维护 6.1.1 防酸蓄电池组的运行方式及监视   a) 防酸蓄电池组在正常运行中均以浮充方式运行,浮充电压值一般控制为(2.15-2.17)V×N(N为电池个数).GFD防酸蓄电  池组浮充电压值可控制到2.23V×N.   b) 防酸蓄电池组在正常 运行中主要监视端电压值、每 只单体蓄电池的电压值、蓄电池液面的高度、电解液的比重、蓄电池  内部的温度、蓄电池室的温度、浮充电流值的大小. 6.1.2 防酸蓄电池组的充电方式   a) 初充电   按制造厂家的使用说明书进行初充电.   b) 浮充电     防酸蓄电池组完成袂充电后,以浮充电的方式投入正常运行,浮充电流的大小,根据具体使用说明书的数据整定,使蓄电池  组保持额定容量.   c) 均衡充电     防酸蓄电池组在长期浮充电运行中,个别蓄电池落后,电解液密度下降,电压偏低,采用均衡充电方法,可使蓄电池消除硫  化恢复到良好的运行状态.     均衡充电的程序:先用I10电流对蓄电池组进行恒流充电,当蓄电池端电压上升到(2.30~2.33)V×N,将自动或手动转为恒  压充电,当充电电流减小到0.1I10时,可认为蓄电池组已被充满容量,并自动或手动转为浮充电方式运行. 6.1.3 核对性放电   长期浮充电方式运行的防酸蓄电池,极板表面将逐渐生产硫酸铅结晶体(一般称之为硫化),堵极板的微孔,阻碍电解液的渗透,从而增大了蓄电池的内电阻,降低了极板中活性物质的作用,蓄电池容量大为下降.核对性放电,可使蓄电池得到活化,容量得到恢复,使用寿命延长,确保发电厂和变电站的安全运行.   核对性放电程序如下:   a) 一组防酸蓄电池     发电厂或变电所只有一组蓄电池组,不能退出运行,也不能作全核对性放电,只允许用I10电流放出其额定容量的50%,在放  电过程中,单体蓄电池电压还不能低于是1.9V.放电后,应立即用I10电流进行恒流充电,在蓄电池组电压达到(2.30~2.33)  V×N时转为恒压充电,当充电电流下降到此为止0.1I10电流时,应转为浮充电运行,反复几次上述放电充电方式后,可认为蓄电  池组得到了活化,容量得到了恢复.   b) 两组防酸蓄电池     发电厂或变电所,若具有两组蓄电池,则一组运行,另一组断开负荷,进行全核对性放电.放电电流为I10恒流.当单体电  压为终止电压1.8V时,停止放电,放电过程中,记下蓄电池组的端电压,每个蓄电池端电压,电解液密度.若蓄电池组第一次核  对性放电,就放出了额定容量,不再放电,充满容量后便可投入运行.若放充三次均达不到额定容量的80%,可判此组蓄电池使  用年限已到,并安排更换.   c) 防酸蓄电池核对性放电周期     新安装或大修中更换过电解液的防酸蓄电池组,第1年,每6个月进行一次核对性放电;运行1年以后的防酸电池组,1~2年  进行一次核对性放电. 6.1.4 运行维护   a) 对防酸蓄电池组,值班员每日应进行巡视,主要检查每只蓄电池的液面高度,看有无漏液,若面低于下线,应补充蒸馏水,  调整电解液的比重在合格范围内.   b) 防酸蓄电池单体电压和电解液的比重的测量,发电厂两周测量一次,变电所每月测量一次,按录表填好测量记录,并记下环  境温度.   c) 个别落后的防酸蓄电池,应通过均衡充电方法进行处理,不允许长时间保留在蓄电池组中运行若处理无效,应更换. 6.1.5 防酸蓄电池故障及处理   a) 防酸蓄电池内部极板短路或断路,应更换蓄电池.   c) 长期浮充电运行中的防酸蓄电池,极板表面逐渐产生白色的硫酸铅结晶体,通常称之为硫化;理方法:将蓄电池组退出运  行,先用I10电流进行恒流充电,当单体电压上升为2.5V时,停充0.5h,再用0.5I10电流充电至冒大气时后,又停0.5h后再继续充  电,直到电解液沸腾,单体电压上升到(2.7~2.8)V停止充电(1~2)h后,用I10电流进行恒流放电,当单体蓄电池电压下降至  于1.8V时,终止放电,并静置(1~2)h,再用上述充电程序进行充电和放电,反复几次,极板白斑状的硫酸铅结晶体将消失,蓄  电池容量将得到恢复.   c)防酸蓄电池底部沉淀物过多,用吸管除沉淀物,并补充配制的标准电解液.   d) 防酸蓄电池极板板弯曲,龟裂或肿胀,若容量达不到80%以上,此蓄电池应更换.在运行中防止解液的温度超过35℃.   e) 防酸蓄电池绝缘降低,当绝缘电阻值低于现场规定值时,将会发出接地信号,正对地或负对地均测到泄漏电压.处理方法:  对蓄电池外壳和支架采用酒精清擦,改善蓄电池室外的通风条件,降低温度,绝缘将会提高.   f) 防酸蓄电池容量下降,更换电解液,用反复充电法,可使蓄电池的容量得到恢复.若进行了三次电放电,其容量均达不到额  定容量的80%以上,此组蓄电池应更换.   g) 防酸蓄电池在日常维护还应做到以下各点:蓄电池必须保持经常清洁,定期擦除蓄电池外部上的酸痕迹和灰尘,注意电解液  面高度、不能让极板和隔板露出液面,导线的连接必须安全可靠,长期备用搁置的蓄电池,应每月进行一次补充充电. 6.2.1 镉镍蓄电池组的运行方式及监视   a) 镉镍蓄电池主要分为两面三刀大类:高倍率镉镍蓄电池,瞬间放电电流是蓄电池额定容量的倍;中倍率镉镍蓄电池瞬间放电  电流是蓄电池额定容量的1~3倍.   b) 镉镍蓄电池组在正常运行中以浮充方式运行,高倍率镉镍蓄电池浮充电压值宜取(1.36~1.39V×N\均衡充电压宜取(     1.47~1.48)V×N;中倍率镉镍蓄电池浮充电压值宜取(1.42~1.45)V×N\均衡充电压宜取(1.52~1.55)v×N,浮充电流值宜取(  2~5)mA×Ah.   c) 镉镍蓄电池组在运行中,主要监视端电压值,浮充电流值,每只单体蓄电池的电压值勤、蓄池液面高度、是否爬碱、电解液  的比重,蓄电池内电解液的温度、运行环境温度等. 6.2.2 镉镍蓄电池组的充电制度   a)正常充电   用I5恒流对镉镍蓄电池进行的充电.(蓄电池电压值逐渐上升到最高而稳定时,可认为蓄电池充满了容量,一般需要(5~7)h.   b)快速充电   用2.5I5恒流对镉镍蓄电池充电2h   c)浮充充电   在长期运行中,按浮充电压值进行的充电.   d)不管采用何种充电方式,电解液的温度不得超过35℃. 6.2.3 镉镍蓄电池组的放电制度   a)正常放电   用I5恒流连续放电,当蓄电池组的端电压下降至1V×N时(其中一只镉镍蓄电池电压下降到0.9V时),停止放电,放电时间若大  于5h,说明该蓄电池组具有额定容量.   b)事故放电   交流电源中断,二次负荷及事故照明负荷全由镉镍蓄电池组供电.若供电时间较长,蓄电池组端电压下降到1.1V×N时,应自动  或手动切断镉镍蓄电池组的供电,以免因过放使蓄电池组容量亏损过大,对恢复送电造成困难. 6.2.4 镉镍蓄电池组的核对性放电   核对性放电程序:   a)一组镉镍蓄电池   发电厂或变电所中只有一组镉镍蓄电池,不能退出运行,不能作全核对性放电,只允许用I5电流放出额定容量的50%,在放电过  程中, 每隔0.5h记录蓄电池组端电压值,若蓄电池组端电压值下降到 1.17V×N,应停止放电, 并及时用I5电流充电.反复   2~3次,蓄电池组额定容量可以得到恢复.若胡备用蓄电池组作为临时借用,此组镉镍蓄电池就可作全核对性放电.   b)两组镉镍蓄电池   发电厂或变电所中若有两组镉镍蓄电池,可先对其中一组蓄电池进行全核对性放电.用I5恒流放电,终止电压为1V×N,在放电  过程中每隔0.5h记录蓄电组端电压值,每隔1h时,测一下每个镉镍蓄电池的电压值,若放充三次均达不到蓄电额定容量的80%以  上,可认为此组蓄电池使用年限已到,并安排更换.   c)镉镍蓄电组核对性放电周期   镉镍蓄电池组以长期浮充电运行中,每年必须进行一次全核对性的容量试验. 6.2.5镉镍蓄电池组的运行维护   a) 镉镍蓄电池液面低   每一个镉镍蓄电池,在侧面都有电解液高度的上下刻线、在浮充电运行中、液面高度应保持在中线,液面偏低的,应注入纯蒸馏  水,使电整组电池液面保持一致.每三年更换一电解液.   b) 镉镍蓄电池爬碱   维护办法是将蓄电池民外壳上的正负极柱头的爬碱擦干净,或者更换为不会产生爬碱的新型大本镉镍蓄电池.   c) 镉镍蓄电池民容量下降,放电电压低   维护办法是更换电解液,更换无法修复的电池民,用I5电流进行5h恒流充电后,将充电电流减到0.5 I5电流,继续过充电(3-  4)h,停止充电(1-2)h后,用I5恒流放电至终止电压,再进行上述方法充电和放电,反复3-5次,电池民容量将得到恢复. 6.3 阀控蓄电池组的运行及维护 6.3.1阀控蓄电池民组的运行方式及监视   a) 阀控蓄电池分类   日前主要分贫液式和胶体式两类.   b) 运行方式及监视     阀控蓄电池组在正常运行中以浮充电方式运行,浮充电压值宜控制为(2.23-2.28)V×N,在运行中主要监视蓄电池组的端  电压值,浮离电流以值,每只蓄电池的电压值、蓄电池组及直流母线的对地电阴值和绝缘状态. 6.3.2阀控蓄电池的充放电制度   a) 恒流限压充电   采用I10电流进行恒流充电,当蓄电池组端电压上升到(2.30-2.35)V×N限压值时,自动或手动转为恒压充电.   b) 恒压充电     在(2.30-2.35)V×N的恒压充电下,I10充电电流逐渐减小,当充电电流减小至0.1I10电流时,充电装置的倒计时开始起  动,当整定的倒计时结束时,充电装置将自动或手动地转为正常的浮充电运行,浮充电压值宜控制为(2.23-2.28)V×N.   c) 补充充电     为了弥补运行中因浮充电流调整不当造成了欠充,补偿不了阀控蓄电池民自放电和爬电漏电所造成蓄电池容量的亏损,根据  需要设定时间(一般为3个月)充电装置将自动地或手动进行一次恒流限压充电→恒压充电→浮充电过程,使蓄电池组随时具有  满容量,确保运行安全可靠. 6.3.3 阀控蓄电池的核对性放电   长期使用限压限流的浮充电运行方式或只限压不限流的运行方式,无法判断阀控蓄电池的现有容量,内部是滞答水或干裂.只有通过核对性放电,才能找出蓄电池存在的问题.   a) 一组阀控蓄电池     发电厂或变电所中吸有一组电池,不能退出运行、也不能作全核对性放电、只能用I10电流以恒流放出额定容量的50%,在放  电过程中,蓄电池组端电压不得低于2V×N.放电后应立即用I10电流进行恒流限压充电→恒压充电→浮充电,反复放充(2-3)  次,蓄电池组容量可得到恢复,蓄电池存在的缺陷也能找出和处理.若有备用阀控蓄电池组作临时代用,该组阀控蓄电池可作全  核对性放电.   b) 两组蓄电池     发电厂或变电所中若具有两组阀控蓄,可先对其中一组阀控蓄电池组进行全核对性放电,用I10电流恒流放电,当蓄电池组  端电压下降到1.8V×N时,停止放电,隔(1-2)h后,再用I10电流进行恒流限压充电→恒压充电→浮充电.反复2-3次,蓄电  池民存在的问题也能查出,容量也能得到恢复.若经过3次全核对性放充电,蓄电池组空量均达不到额定容量的80%以上,可认为  此组阀控蓄电池使用年限已到,应安排更换.   c) 阀控蓄电池核对性放电周期     新安装或大修后的阀控蓄电池组,应进行全核对性放电试验,以后每隔2-3年进行一次核对性试验,运行了6年以后的阀控  蓄电池,应每年作一次核对性放电试验. 6.3.4 阀控蓄电池的运行维护   a) 阀控蓄电池民的运行中电压偏差值及放电终止电压值应符合表1的规定.   表1  阀控蓄电池在运行中电压偏差值及放电终止电压值的规定   V 阀控式密封铅酸蓄电池标称电压 2  6 12 运行中的电压偏差值±0.05±0.15±0.13 开路电压最小电压差值0.030.040.06 放电终止电压值1.085.40(1.80×3)10.80(1.80×6)      b) 在巡视中应检查蓄电池的单体电压值,连接片有无松动和腐蚀现象,壳体有无渗漏和变形,极柆与安全阀周围是否有酸雾溢  出,绝缘电阴是否下降,蓄电池熳度是否过高等.   c) 备用搁置的阀控蓄电池,每3个月进行一次补充充电.   d) 阀控蓄电池的温度补偿系数受环境温度影响,基准温度为25℃时,每下降1℃,单体2V阀控蓄电池浮充电压值应提高(3-5)  mV.   e) 根据现场实际情况,应定期对阀控蓄电池组作外壳清洁工作. 6.3.5 阀控蓄电池的故障及外理   a) 阀控蓄电池壳体异常     造成的原因有:充电电流过朋,充电电压超过了2.4V×N,内部有短路局部放电、温升超标、阀控失灵.处理方法:减小充  电电流以,降低充电电压,检查安全阀体是否堵死.   b) 运行中浮充电压正常,但一放电,电压很快下降到终止电压值,原因是蓄电池内部失水干涸、电解物质变质.处理方法是更换蓄电池.
0
回复
luobing
LV.4
3
2007-05-11 17:21
@luobing
电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程:5直流电源装置的基本参数、技术指标、交接验收、运行监视5.1基本参数5.1.1额定输入交流电压:(380±10%)V、(220±10%)V、(50±2%)Hz5.1.2直流标称电压:220V、110V、48V.5.1.3充电装置额定直流输出电流分别为:5、10、15、20、30、40、50、60、80、100、160、200、250、315、400A.5.1.4蓄电池组选用额定容量为:10Ah-3000Ah5.1.4蓄电池组选用额定容量为:10Ah-3000Ah5.2技术指标5.2.1直流母线绝缘电阴应不小于10MΩ;绝缘强度应受工频2Kv,耐压1min.5.2.2蓄电池组浮充电压稳定范围:稳定范围电压值为90%-130%(2V阀控式蓄电池为125%)直流标称电压.5.2.3蓄电池组充电电压调整范围电压调整范围为90%-125%(2V铅酸式蓄电池);90%-130%(6V、12V阀控式蓄电池);90%-145%(镉镍蓄电池)直流标称电压.5.2.4恒流充电时,充电电流调整范围为(20%-100%)In.5.2.5恒压运行时,负荷电流调整范围为(0-100%)In.5.2.6恒流充电稳流精度范围  a)磁放大型充电装置,稳流精度应不大于±(2%-5%);  b)相控型充电装置,稳流精度应不大于±(1%-2%);  c)高频开关模块型充电装置,稳流精度应不大于±(0.5%-1%).5.2.7恒压充电稳压精度范围  a)磁放大型充电装置,稳压精度应不大于±(1%-2%);  a)相控型充电装置,稳压精度应不大于±(0.5%-1%);  c)高频开关模块型充电装置,稳压精度应不大于±(0.1%-0.5%).5.2.8直流母线纹波系数范围  a)磁放大型充电装置,纹波系数应不大于2%;  b)相控型充电装置,纹泚系数应不大于(1%-2%);  c)高频开关模块充电装置,纹波系数应不大于(0.2%-0.5%)5.2.9噪声要求≤55dB(a),若装设有通风机时应不大于60dB(a).5.2.10直流电源装置中的自动化装置应具有电磁兼容的能力.5.2.11充电装置返回交流电源侧的各次电流谐波,应符合DL/T459-2000的要求.5.3交接验收  直流电源装置,当安装完毕后,应作投运前的交接验收试验,运行接收单位应派人参加试验,所试项目应达到技术要求后才能投入试运行,在72h试运行中若一切正常,接收单位方可签字接收.交接验收试验及要求如下.5.3.1绝缘监察及信号报警试验  a)直流电源装置在空载运行时,额定电压为220V,ET25kΩ电阻;额定电压为110V,用7KΩ电阻;额定电压为48V,用1.7kΩ  电阻.分别使直流母线接地,应发出声光报警.  b)直流母线电压低于或高于整定值时,应发出低压或过压信号及声光报警.  c)充电装置的输出电流为额定电流的105%-110%时,应具有限流保护功能.  d)若装有微机型绝缘监察仪的直流电源装置,任何一支路的绝缘状态或接地都能监测、显示和报警.  e)远方信号的显示、监测及报警应正常.5.3.2耐压及绝缘试验  a)在作耐压试验之前,应将电子仪表、自动装置从直流母线上脱离开,用工频2kV,对直流母线及各支路,耐压1min,应不  闪络、不击穿.  b)直流电源装置的直流母线及各支路,用1000V摇表测量,绝缘电阻应不小于10MΩ.5.3.3蓄电池组容量试验  不同的蓄电池民种类具有不同的充电率和放电率.  a)防酸蓄电池组的恒流充电电流及恒流放电电流均为I10,其中一个单体蓄电池放电终止电压到1.8V时,应停止放电.在三次充  放电循环之内,若达不到额定容量值的100%,此组民池为不合格.]  b)镉镍蓄电组容量试验.    镉镍蓄电池组的恒流充电电流和恒流放电电流均为I5,其中一个民池放电终止电压到1V,应停止放电.在三次充放电循环之  内,若达不到额定容量值的100%,此组蓄电池为不合格.  b)阀控蓄电池组容量试验    阀控蓄电池组的恒流限压充电电流和恒流放电电流均为I10,客定电压为2V的蓄电池,放电终止电压为1.8V;客定电压为  6V的组合式电池,放电终止电压为5.25V;额定电压为12V的组合蓄电池,放电终止电压为10.5V.只要其中一个蓄电池放到了终  止电压,应停止放电.在三次充放电循环之内,若达不到额定容量值的100%,此组蓄电池为不合格.  d)防酸蓄电池、镉镍蓄电池在充放电后,应测电解液的密度并符合技术要求.5.3.4充电装置稳流精度范围见5.2.6规定5.3.5充电装置稳压精度范围见5.2.7规定5.3.6充电装置纹波系数范围见5.2.8规定5.3.7直流母线连续供电试验  交流电源突然中断,直流母线应连续供电,电压波动不应大于额定电压的10%.5.3.8微机控制自动转换程序试验  a)阀控蓄电池的充电程序(恒流→恒压→浮充):    根据蓄电池不同种类,确定不同的充电率进行恒流充电,蓄电池组端电压达到某一定值时,微机将控制充电装置自动转为恒  压充电,当充电电流靛渐减小到某一整定值时,微机将控制充电装置自动转为浮充电运行.  b)阀控蓄电池的补充充电程序:    微机将按所定的时间(1个月或者3个月),控制充电装置自动地进行恒流充电→恒压充电→浮充电并进入正常运行,始终保  证蓄电池组具有额定容量.交流电源中断,蓄电池组将无时间间断地向直流母线供电,交流电源恢复送电时,充电装置将进行恒  流充电,再进入恒压充电和浮充电,并转入正常运行.  c)三遥功能  控制中心通过遥信、遥测、遥控接口(RS485、422、232),去了解和控制动议变电所中正在运行的直流电源的装置.  遥信内空:直流母线电压过高或过低信号、直流母线接地信号,充电装置故障等信号.  遥测内容:直流母线电压及电流值、民池组电压值,充电电流值等参数.  遥控内容:直流电源装置的开机、停机、充电装置的切换.5.3.9验收单位应取得资料  a)安装使用说明书、设备出厂试验报告、装箱清单、自动装置说明书、蓄电池充电记录及曲线;  b)蓄电池组在投运前交接试验及各项参数测试报告;  c)电气原理接线图和二次接线图;  d)双方签字的交接验收报告.5.4运行监视5.4.1绝缘状态监视  运行中的直流母线对地绝缘电阴值应不小于10MΩ.值班员每天应检查正母线和负母线对地的绝缘值.若有接地现象,应立即寻找和处理.5.4.2电压及电流监视  值班员对运行中的直流电源装置,主要监视交流输入电压值、充电装置输出的电压值和电流值,蓄电池组电压值、直流母线电压值、浮充电流值及绝缘电压值等是否正常.5.4.3信号报警监视  值班员每日应对直流电源装置上的各种信号灯、声响报警装置进行检查.5.4.4自动装置监视  a)检查自动调压装置是否工作正常,若不正常,启动手动调压装置,退出自动调压装置,通知检修人员调试修复,  b)检查微机监控器工作状态是否正常,若不正常应退出运行,通知检修人员调试修复.微机监控器退出运行后,直流电源装置  仍能正常工作,运行参数由值班员进行调整.6蓄电池运行及维护6.1防酸蓄电池组的运行及维护6.1.1防酸蓄电池组的运行方式及监视  a)防酸蓄电池组在正常运行中均以浮充方式运行,浮充电压值一般控制为(2.15-2.17)V×N(N为电池个数).GFD防酸蓄电  池组浮充电压值可控制到2.23V×N.  b)防酸蓄电池组在正常运行中主要监视端电压值、每只单体蓄电池的电压值、蓄电池液面的高度、电解液的比重、蓄电池  内部的温度、蓄电池室的温度、浮充电流值的大小.6.1.2防酸蓄电池组的充电方式  a)初充电  按制造厂家的使用说明书进行初充电.  b)浮充电    防酸蓄电池组完成袂充电后,以浮充电的方式投入正常运行,浮充电流的大小,根据具体使用说明书的数据整定,使蓄电池  组保持额定容量.  c)均衡充电    防酸蓄电池组在长期浮充电运行中,个别蓄电池落后,电解液密度下降,电压偏低,采用均衡充电方法,可使蓄电池消除硫  化恢复到良好的运行状态.    均衡充电的程序:先用I10电流对蓄电池组进行恒流充电,当蓄电池端电压上升到(2.30~2.33)V×N,将自动或手动转为恒  压充电,当充电电流减小到0.1I10时,可认为蓄电池组已被充满容量,并自动或手动转为浮充电方式运行.6.1.3核对性放电  长期浮充电方式运行的防酸蓄电池,极板表面将逐渐生产硫酸铅结晶体(一般称之为硫化),堵极板的微孔,阻碍电解液的渗透,从而增大了蓄电池的内电阻,降低了极板中活性物质的作用,蓄电池容量大为下降.核对性放电,可使蓄电池得到活化,容量得到恢复,使用寿命延长,确保发电厂和变电站的安全运行.  核对性放电程序如下:  a)一组防酸蓄电池    发电厂或变电所只有一组蓄电池组,不能退出运行,也不能作全核对性放电,只允许用I10电流放出其额定容量的50%,在放  电过程中,单体蓄电池电压还不能低于是1.9V.放电后,应立即用I10电流进行恒流充电,在蓄电池组电压达到(2.30~2.33)  V×N时转为恒压充电,当充电电流下降到此为止0.1I10电流时,应转为浮充电运行,反复几次上述放电充电方式后,可认为蓄电  池组得到了活化,容量得到了恢复.  b)两组防酸蓄电池    发电厂或变电所,若具有两组蓄电池,则一组运行,另一组断开负荷,进行全核对性放电.放电电流为I10恒流.当单体电  压为终止电压1.8V时,停止放电,放电过程中,记下蓄电池组的端电压,每个蓄电池端电压,电解液密度.若蓄电池组第一次核  对性放电,就放出了额定容量,不再放电,充满容量后便可投入运行.若放充三次均达不到额定容量的80%,可判此组蓄电池使  用年限已到,并安排更换.  c)防酸蓄电池核对性放电周期    新安装或大修中更换过电解液的防酸蓄电池组,第1年,每6个月进行一次核对性放电;运行1年以后的防酸电池组,1~2年  进行一次核对性放电.6.1.4运行维护  a)对防酸蓄电池组,值班员每日应进行巡视,主要检查每只蓄电池的液面高度,看有无漏液,若面低于下线,应补充蒸馏水,  调整电解液的比重在合格范围内.  b)防酸蓄电池单体电压和电解液的比重的测量,发电厂两周测量一次,变电所每月测量一次,按录表填好测量记录,并记下环  境温度.  c)个别落后的防酸蓄电池,应通过均衡充电方法进行处理,不允许长时间保留在蓄电池组中运行若处理无效,应更换.6.1.5防酸蓄电池故障及处理  a)防酸蓄电池内部极板短路或断路,应更换蓄电池.  c)长期浮充电运行中的防酸蓄电池,极板表面逐渐产生白色的硫酸铅结晶体,通常称之为硫化;理方法:将蓄电池组退出运  行,先用I10电流进行恒流充电,当单体电压上升为2.5V时,停充0.5h,再用0.5I10电流充电至冒大气时后,又停0.5h后再继续充  电,直到电解液沸腾,单体电压上升到(2.7~2.8)V停止充电(1~2)h后,用I10电流进行恒流放电,当单体蓄电池电压下降至  于1.8V时,终止放电,并静置(1~2)h,再用上述充电程序进行充电和放电,反复几次,极板白斑状的硫酸铅结晶体将消失,蓄  电池容量将得到恢复.  c)防酸蓄电池底部沉淀物过多,用吸管除沉淀物,并补充配制的标准电解液.  d)防酸蓄电池极板板弯曲,龟裂或肿胀,若容量达不到80%以上,此蓄电池应更换.在运行中防止解液的温度超过35℃.  e)防酸蓄电池绝缘降低,当绝缘电阻值低于现场规定值时,将会发出接地信号,正对地或负对地均测到泄漏电压.处理方法:  对蓄电池外壳和支架采用酒精清擦,改善蓄电池室外的通风条件,降低温度,绝缘将会提高.  f)防酸蓄电池容量下降,更换电解液,用反复充电法,可使蓄电池的容量得到恢复.若进行了三次电放电,其容量均达不到额  定容量的80%以上,此组蓄电池应更换.  g)防酸蓄电池在日常维护还应做到以下各点:蓄电池必须保持经常清洁,定期擦除蓄电池外部上的酸痕迹和灰尘,注意电解液  面高度、不能让极板和隔板露出液面,导线的连接必须安全可靠,长期备用搁置的蓄电池,应每月进行一次补充充电.6.2.1镉镍蓄电池组的运行方式及监视  a)镉镍蓄电池主要分为两面三刀大类:高倍率镉镍蓄电池,瞬间放电电流是蓄电池额定容量的倍;中倍率镉镍蓄电池瞬间放电  电流是蓄电池额定容量的1~3倍.  b)镉镍蓄电池组在正常运行中以浮充方式运行,高倍率镉镍蓄电池浮充电压值宜取(1.36~1.39V×N\均衡充电压宜取(    1.47~1.48)V×N;中倍率镉镍蓄电池浮充电压值宜取(1.42~1.45)V×N\均衡充电压宜取(1.52~1.55)v×N,浮充电流值宜取(  2~5)mA×Ah.  c)镉镍蓄电池组在运行中,主要监视端电压值,浮充电流值,每只单体蓄电池的电压值勤、蓄池液面高度、是否爬碱、电解液  的比重,蓄电池内电解液的温度、运行环境温度等.6.2.2镉镍蓄电池组的充电制度  a)正常充电  用I5恒流对镉镍蓄电池进行的充电.(蓄电池电压值逐渐上升到最高而稳定时,可认为蓄电池充满了容量,一般需要(5~7)h.  b)快速充电  用2.5I5恒流对镉镍蓄电池充电2h  c)浮充充电  在长期运行中,按浮充电压值进行的充电.  d)不管采用何种充电方式,电解液的温度不得超过35℃.6.2.3镉镍蓄电池组的放电制度  a)正常放电  用I5恒流连续放电,当蓄电池组的端电压下降至1V×N时(其中一只镉镍蓄电池电压下降到0.9V时),停止放电,放电时间若大  于5h,说明该蓄电池组具有额定容量.  b)事故放电  交流电源中断,二次负荷及事故照明负荷全由镉镍蓄电池组供电.若供电时间较长,蓄电池组端电压下降到1.1V×N时,应自动  或手动切断镉镍蓄电池组的供电,以免因过放使蓄电池组容量亏损过大,对恢复送电造成困难.6.2.4镉镍蓄电池组的核对性放电  核对性放电程序:  a)一组镉镍蓄电池  发电厂或变电所中只有一组镉镍蓄电池,不能退出运行,不能作全核对性放电,只允许用I5电流放出额定容量的50%,在放电过  程中,每隔0.5h记录蓄电池组端电压值,若蓄电池组端电压值下降到1.17V×N,应停止放电,并及时用I5电流充电.反复  2~3次,蓄电池组额定容量可以得到恢复.若胡备用蓄电池组作为临时借用,此组镉镍蓄电池就可作全核对性放电.  b)两组镉镍蓄电池  发电厂或变电所中若有两组镉镍蓄电池,可先对其中一组蓄电池进行全核对性放电.用I5恒流放电,终止电压为1V×N,在放电  过程中每隔0.5h记录蓄电组端电压值,每隔1h时,测一下每个镉镍蓄电池的电压值,若放充三次均达不到蓄电额定容量的80%以  上,可认为此组蓄电池使用年限已到,并安排更换.  c)镉镍蓄电组核对性放电周期  镉镍蓄电池组以长期浮充电运行中,每年必须进行一次全核对性的容量试验.6.2.5镉镍蓄电池组的运行维护  a)镉镍蓄电池液面低  每一个镉镍蓄电池,在侧面都有电解液高度的上下刻线、在浮充电运行中、液面高度应保持在中线,液面偏低的,应注入纯蒸馏  水,使电整组电池液面保持一致.每三年更换一电解液.  b)镉镍蓄电池爬碱  维护办法是将蓄电池民外壳上的正负极柱头的爬碱擦干净,或者更换为不会产生爬碱的新型大本镉镍蓄电池.  c)镉镍蓄电池民容量下降,放电电压低  维护办法是更换电解液,更换无法修复的电池民,用I5电流进行5h恒流充电后,将充电电流减到0.5I5电流,继续过充电(3-  4)h,停止充电(1-2)h后,用I5恒流放电至终止电压,再进行上述方法充电和放电,反复3-5次,电池民容量将得到恢复.6.3阀控蓄电池组的运行及维护6.3.1阀控蓄电池民组的运行方式及监视  a)阀控蓄电池分类  日前主要分贫液式和胶体式两类.  b)运行方式及监视    阀控蓄电池组在正常运行中以浮充电方式运行,浮充电压值宜控制为(2.23-2.28)V×N,在运行中主要监视蓄电池组的端  电压值,浮离电流以值,每只蓄电池的电压值、蓄电池组及直流母线的对地电阴值和绝缘状态.6.3.2阀控蓄电池的充放电制度  a)恒流限压充电  采用I10电流进行恒流充电,当蓄电池组端电压上升到(2.30-2.35)V×N限压值时,自动或手动转为恒压充电.  b)恒压充电    在(2.30-2.35)V×N的恒压充电下,I10充电电流逐渐减小,当充电电流减小至0.1I10电流时,充电装置的倒计时开始起  动,当整定的倒计时结束时,充电装置将自动或手动地转为正常的浮充电运行,浮充电压值宜控制为(2.23-2.28)V×N.  c)补充充电    为了弥补运行中因浮充电流调整不当造成了欠充,补偿不了阀控蓄电池民自放电和爬电漏电所造成蓄电池容量的亏损,根据  需要设定时间(一般为3个月)充电装置将自动地或手动进行一次恒流限压充电→恒压充电→浮充电过程,使蓄电池组随时具有  满容量,确保运行安全可靠.6.3.3阀控蓄电池的核对性放电  长期使用限压限流的浮充电运行方式或只限压不限流的运行方式,无法判断阀控蓄电池的现有容量,内部是滞答水或干裂.只有通过核对性放电,才能找出蓄电池存在的问题.  a)一组阀控蓄电池    发电厂或变电所中吸有一组电池,不能退出运行、也不能作全核对性放电、只能用I10电流以恒流放出额定容量的50%,在放  电过程中,蓄电池组端电压不得低于2V×N.放电后应立即用I10电流进行恒流限压充电→恒压充电→浮充电,反复放充(2-3)  次,蓄电池组容量可得到恢复,蓄电池存在的缺陷也能找出和处理.若有备用阀控蓄电池组作临时代用,该组阀控蓄电池可作全  核对性放电.  b)两组蓄电池    发电厂或变电所中若具有两组阀控蓄,可先对其中一组阀控蓄电池组进行全核对性放电,用I10电流恒流放电,当蓄电池组  端电压下降到1.8V×N时,停止放电,隔(1-2)h后,再用I10电流进行恒流限压充电→恒压充电→浮充电.反复2-3次,蓄电  池民存在的问题也能查出,容量也能得到恢复.若经过3次全核对性放充电,蓄电池组空量均达不到额定容量的80%以上,可认为  此组阀控蓄电池使用年限已到,应安排更换.  c)阀控蓄电池核对性放电周期    新安装或大修后的阀控蓄电池组,应进行全核对性放电试验,以后每隔2-3年进行一次核对性试验,运行了6年以后的阀控  蓄电池,应每年作一次核对性放电试验.6.3.4阀控蓄电池的运行维护  a)阀控蓄电池民的运行中电压偏差值及放电终止电压值应符合表1的规定.  表1  阀控蓄电池在运行中电压偏差值及放电终止电压值的规定  V阀控式密封铅酸蓄电池标称电压2  612运行中的电压偏差值±0.05±0.15±0.13开路电压最小电压差值0.030.040.06放电终止电压值1.085.40(1.80×3)10.80(1.80×6)      b)在巡视中应检查蓄电池的单体电压值,连接片有无松动和腐蚀现象,壳体有无渗漏和变形,极柆与安全阀周围是否有酸雾溢  出,绝缘电阴是否下降,蓄电池熳度是否过高等.  c)备用搁置的阀控蓄电池,每3个月进行一次补充充电.  d)阀控蓄电池的温度补偿系数受环境温度影响,基准温度为25℃时,每下降1℃,单体2V阀控蓄电池浮充电压值应提高(3-5)  mV.  e)根据现场实际情况,应定期对阀控蓄电池组作外壳清洁工作.6.3.5阀控蓄电池的故障及外理  a)阀控蓄电池壳体异常    造成的原因有:充电电流过朋,充电电压超过了2.4V×N,内部有短路局部放电、温升超标、阀控失灵.处理方法:减小充  电电流以,降低充电电压,检查安全阀体是否堵死.  b)运行中浮充电压正常,但一放电,电压很快下降到终止电压值,原因是蓄电池内部失水干涸、电解物质变质.处理方法是更换蓄电池.
今天查了一下交流调压电路,找到两家做这方面的产品的,分别是:
北京市灵通光电子厂  光电隔离三相交流调压模块
杭州西子固体继电器有限公司  全隔离三相交流调压模块
我给他们也打了电话,他们说只能降压,调节范围是0~380V,不知道哪有可以输出调到+10%的?
0
回复
luobing
LV.4
4
2007-05-12 09:34
@luobing
今天查了一下交流调压电路,找到两家做这方面的产品的,分别是:北京市灵通光电子厂  光电隔离三相交流调压模块杭州西子固体继电器有限公司  全隔离三相交流调压模块我给他们也打了电话,他们说只能降压,调节范围是0~380V,不知道哪有可以输出调到+10%的?
帖子发出去一天,也没人顶一下!这里就没有做过蓄电池组充放电测试设备的人吗?
0
回复
luobing
LV.4
5
2007-05-12 15:26
@luobing
帖子发出去一天,也没人顶一下!这里就没有做过蓄电池组充放电测试设备的人吗?
又忙活了一天,也没什么大的进展,学习了一下ARM,主芯片打算用ARM7做
0
回复
luobing
LV.4
6
2007-05-12 15:59
@luobing
又忙活了一天,也没什么大的进展,学习了一下ARM,主芯片打算用ARM7做
【转】SXTY三相交流调压(闭环)触发板电路

作者:未知  来源:互联网

SXTY三相交流调压(闭环)触发板用于三相交流调压系统中可控硅的移相触发单元,该触发板含有同步信号检测、闭环PI调节器及脉冲变压器输出单元.可构成具有稳压输出功能的三相交流调压系统.

SXTY 三相交流调压板技术参数
1、交流输入电压:双18 V(AC,50Hz);输入电流≤200 mA;
2、主回路额定工作电压:380 V(AC,50Hz);
3、三相同步信号输入范围:线电压30 V;输入电流≤5 mA;
4、触发脉冲宽度:1.5 mS;
5、脉冲移相范围:0~180°;
6、输入直流控制电压:0~10 V;输入电流≤1 mA;
7、各相脉冲不均衡度:<±3°;
8、手动控制电位器:10 KΩ;
9、电压反馈参数:交流反馈电压输入≤10 VAC;
10、工作环境:环境温度:—10℃~+45℃;
环境湿度:≤80﹪.


SXTY 三相交流调压板的外型尺寸:长×宽×高=176×132×25 单位:mm

SXTY 三相交流调压板的工作原理
. SXTY三相交流调压(闭环)触发板采用高性能移相触发电路TC787.是集同步信号检测、闭环PI调节器及脉冲变压器输出单元于一体,具有恒压输出功能的三相交流调压系统的触发控制单元.
. 该触发板的同步信号输入,取自于与主回路同相的交流信号(信号输入范围:线电压30VAC,50Hz).移相控制电压在0~10V范围内变化时,其输出电压将在0V~全压范围内有相应的改变.当输出电压被设定在某一固定值时,则在一定的输入范围内其输出电压可恒定.该触发板还备有“禁止脉冲输出控制端”,当工作异常时,将该控制端接低电平,触发板则停止向可控硅发触发脉冲.


SXTY 三相交流调压(闭环)触发板的端子说明与连接 (如下图所示)
1、
2、



3、 ⑴、⑵、⑶脚为交流电源的输入端(双18V,200mA),其中⑵脚为触发板的接地端,接电源变压器的中心抽头.
⑷、⑸、⑹脚为三相同步信号的输入端,与可控硅主回路工作电压U、V、W同步;
⑺脚为禁止脉冲输出控制端S, 正常工作时悬空,当禁止脉冲输出时,该端接地;
⑻脚、⑿脚为接地端;
⑼脚为手动调节电位器提供正控制电压;
⑽脚为电压调节输入端;
⑾脚为电压反馈正输入端,接UF端.
G1、K1、G2、K2、G3、K3、G4、K4、G5、K5、G6、K6脚为触发脉冲输出端,连接相对应的可控硅.





SXTY 三相交流调压(闭环)触发板的应用线路
上图为具有稳压输出功能的三相交流调压系统,负载可以是Y型接法,也可以是△型接法.电压调节输入端⑽
脚由外接电位器进行手动控制,也可用外加控制电压进行自动控制.手动控制时,电位器的中心抽头接⑽脚,电位器的另两端分别接⑼脚和⑻脚;自动控制时,⑽脚为控制电压的正输入端,⑻脚为控制电压的负输入端.反馈信号取自于主回路输出端两相间的分压电阻网络.分压电阻的取值应使系统在全压输出时,反馈电压值应≤10V.(参考值:若全压输出为380V时, R0可取200K/0.25W,RF可取8.2K/0.25W.)

SXTY 三相交流调压(闭环)触发板的注意事项
1、板内给定电位器的值用专用测试设备已经调整好,不需要再调节,否则会使控制板不能正常工作;
2、在系统通电前,应将手动调节电位器调零.

500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/900331178956901.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回复
luobing
LV.4
7
2007-05-12 16:09
@luobing
【转】SXTY三相交流调压(闭环)触发板电路作者:未知  来源:互联网SXTY三相交流调压(闭环)触发板用于三相交流调压系统中可控硅的移相触发单元,该触发板含有同步信号检测、闭环PI调节器及脉冲变压器输出单元.可构成具有稳压输出功能的三相交流调压系统.SXTY三相交流调压板技术参数1、交流输入电压:双18V(AC,50Hz);输入电流≤200mA;2、主回路额定工作电压:380V(AC,50Hz);3、三相同步信号输入范围:线电压30V;输入电流≤5mA;4、触发脉冲宽度:1.5mS;5、脉冲移相范围:0~180°;6、输入直流控制电压:0~10V;输入电流≤1mA;7、各相脉冲不均衡度:
一种用集成元件构成的三相交流可控硅过零触发调压电路:
900331178957500.doc
0
回复
luobing
LV.4
8
2007-05-14 09:27
@luobing
一种用集成元件构成的三相交流可控硅过零触发调压电路:900331178957500.doc
今天又开始搞我的设计了,昨天去欢乐谷玩了,真爽,够刺激!
0
回复
luobing
LV.4
9
2007-05-15 18:43
@luobing
今天又开始搞我的设计了,昨天去欢乐谷玩了,真爽,够刺激!
交流调压方案已经确定,采用机械式自动调节,调节范围能到380V×110%=418V,现在有两种方案采集交流电压和交流电流,一种是直流采样法,将交流电压或电流全部转化为直流信号,送入AD采样处理,这种算法简单,便于滤波,但维护复杂,延时较长,适用于实时性要求不高的场合;另外一种是交流采样法,实时性好,相位失真小,成本低,便于维护,但算法较复杂,AD转换精度和CPU处理速度要求较高.
由于这个系统比较大,完成可能需要两个CPU,需要合理分配资源,结构上还需多动脑筋!
0
回复
luobing
LV.4
10
2007-05-19 11:27
@luobing
交流调压方案已经确定,采用机械式自动调节,调节范围能到380V×110%=418V,现在有两种方案采集交流电压和交流电流,一种是直流采样法,将交流电压或电流全部转化为直流信号,送入AD采样处理,这种算法简单,便于滤波,但维护复杂,延时较长,适用于实时性要求不高的场合;另外一种是交流采样法,实时性好,相位失真小,成本低,便于维护,但算法较复杂,AD转换精度和CPU处理速度要求较高.由于这个系统比较大,完成可能需要两个CPU,需要合理分配资源,结构上还需多动脑筋!
IEEE Std 1186-1996
IEEE Recommended Practice for Maintenance, Testing, and Replacement of Valve-Regulated
Lead-Acid (VRLA) Batteries for Stationary Applications
IEEE标准:阀控铅酸蓄电池维护、测试和更换

900331179545174.pdf
0
回复
wxiuhe131
LV.4
11
2007-05-29 00:41
三相交流调压模块输出的是不连续波,是否适合测试使用?
0
回复
luobing
LV.4
12
2007-05-29 10:05
@wxiuhe131
三相交流调压模块输出的是不连续波,是否适合测试使用?
能说具体点吗?我们可以探讨探讨,我是通过电机来自动调节充电机输入电压(改变自耦调压器输出电压),不会影响测试的.
0
回复
wxiuhe131
LV.4
13
2007-06-01 22:26
@luobing
能说具体点吗?我们可以探讨探讨,我是通过电机来自动调节充电机输入电压(改变自耦调压器输出电压),不会影响测试的.
三相感应式调压器的输入电压是三相380V,输出是0-660V,根据你设备的要求直流功率大于88KW,这样100KW的调压器功率不够,要是选用200KW的,好大体积.
0
回复
luobing
LV.4
14
2007-06-05 09:17
@wxiuhe131
三相感应式调压器的输入电压是三相380V,输出是0-660V,根据你设备的要求直流功率大于88KW,这样100KW的调压器功率不够,要是选用200KW的,好大体积.
出差刚回公司,可以接着进行我的项目设计了,还希望大家多多帮助!
0
回复
luobing
LV.4
15
2007-06-05 09:47
@wxiuhe131
三相感应式调压器的输入电压是三相380V,输出是0-660V,根据你设备的要求直流功率大于88KW,这样100KW的调压器功率不够,要是选用200KW的,好大体积.
该系统充电机输入交流电压范围为:340V~420V,充电机负载电流:DC220V,25A 或110V,50A,调压装置额定功率是6KVA.请问一下,要满足该要求,需要多大的无触点感应式调压器?
0
回复
wxiuhe131
LV.4
16
2007-06-07 00:35
@luobing
该系统充电机输入交流电压范围为:340V~420V,充电机负载电流:DC220V,25A或110V,50A,调压装置额定功率是6KVA.请问一下,要满足该要求,需要多大的无触点感应式调压器?
没有这么小的无触点感应式调压器,但有此功率的电动调压器.
0
回复
luobing
LV.4
17
2007-06-07 12:50
@wxiuhe131
没有这么小的无触点感应式调压器,但有此功率的电动调压器.
请问你用过哪家的电动调压器?性能可靠吗?可以通过电机自动控制调节到420V吗?
0
回复
alan969
LV.1
18
2007-06-16 17:04
@luobing
请问你用过哪家的电动调压器?性能可靠吗?可以通过电机自动控制调节到420V吗?
你们是做电源测试仪的吗,我们厂需要购买,可不可以用来测试移动电源啊,请和我联系:汇河电子/阙生0769-85074116
0
回复