请教开关电源Y(安规电容)电容的设计
请教开关电源Y(安规电容)电容的设计
请问开关电源高手是怎么设计这个Y电容的值的,我看的有102.222.332.472Y电容,
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
panyunxiang
LV.1
2
2007-06-06 14:58
为次郁闷中.....
0
回复
提示
blue1982
LV.1
3
2007-09-06 10:19
小弟谢谢!!
受益中!
0
回复
提示
xinhua_ma
LV.3
4
2007-09-17 21:47
@blue1982
小弟谢谢!!受益中!
一般会选择222 或472的规格,主要是漏电流能不能通过安规的检测,我之前在厦门TDK负责安规电容的技术.有空可以多多交流.