0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
高频高压变压器的问题
高频高压变压器的问题
我有一个问题需要帮我解决:高频高压变压器,工作频率在100~200khz,但是在输出大电流的情况下,输出电压下降了,请问是何原因,请指教,不胜感激
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
账号做废
LV.1
2
2004-12-08 13:47
可以看看电压采样点是否为输出端点或远端采样,在大电流时线路的压隆较大,如果电压降低不是很多的情况多为采样点选择的问题,如果电压降低比较大时,应该注意是否有交差调节及反馈控制回路调节不当的原因.还在一些其它的原因,如大电流输出电路已经进入了电流限制点时电压也会下降,还是要考虑你具体的情况才能做出分析.
0
回复
提示
advance
LV.2
3
2004-12-08 15:39
是不是变压器的允许功率不够呀?
0
回复
提示
generator
LV.2
4
2004-12-09 11:47
@账号做废
可以看看电压采样点是否为输出端点或远端采样,在大电流时线路的压隆较大,如果电压降低不是很多的情况多为采样点选择的问题,如果电压降低比较大时,应该注意是否有交差调节及反馈控制回路调节不当的原因.还在一些其它的原因,如大电流输出电路已经进入了电流限制点时电压也会下降,还是要考虑你具体的情况才能做出分析.
我现在怀疑是变压器的磁通饱和了,才导致在大电流的情况下,电压下降的.现在有什么好的方法来测量一下变压器的磁通是否已经饱和呢?
变压器的一些参数:
材料:铁氧体,有磁隙
设计功率:80KW
初级绕组:12匝
输入电压:600 VAC
电压频率:100~200 KHz
0
回复
提示
账号做废
LV.1
5
2004-12-09 18:37
@generator
我现在怀疑是变压器的磁通饱和了,才导致在大电流的情况下,电压下降的.现在有什么好的方法来测量一下变压器的磁通是否已经饱和呢?变压器的一些参数:材料:铁氧体,有磁隙设计功率:80KW初级绕组:12匝输入电压:600VAC电压频率:100~200KHz
80KW的输出功率将频率做到100~200KHz,使用的什么开关器件呀?
若想测量变压器碰通是否饱合,可以同时测量电压与电流波形,然后进行计算,泰克TDS5034B示波器有此计算功能,可直接测量B-H曲线,原理其实也就测量电流波形I-H与伏秒数波形VT-B在同一个图上表示出.
当然也可以就真接测量电流波形进行计算.就比较烦一点儿.
0
回复
提示
22137
LV.4
6
2004-12-09 19:53
80KW!其体积肯定非常庞大,导线的电磁辐射也不会小,因为电流的峰值不会小,这样的变压器对周围的金属会产生影响,同时周围的金属(顺磁性物质和逆磁性物质)也会对其产生影响,间接的会影响到变压器的性能,使其实际参数和设计参数发生变化,使设计要求难完美实现.
0
回复
提示
工程师都在看
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
精华推荐
换一换
立
即
发
帖