0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
正激DC-DC电源不用有源嵌位可以吗?
正激DC-DC电源不用有源嵌位可以吗?
正激DC-DC电源不用有源嵌位可以吗?输入18-30V,输出24V/3A,发现次极尖峰很大,我只在变压器的初级加了RCD吸收,不加有源嵌位,有没有好的方法抑制次极尖峰?
全部回复(6)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
张署丰
LV.2
2
2007-06-02 18:03
为何不用推挽的.
0
回复
提示
andong
LV.6
3
2007-06-02 21:20
@张署丰
为何不用推挽的.
94
0
回复
提示
harbin
LV.4
4
2007-06-02 23:26
@andong
94
用推挽吧
0
回复
提示
yuyan
LV.9
5
2007-06-04 10:27
@harbin
用推挽吧
我是用2843直接驱动的,f=200khz,推挽是什么意思啊,是用TL494吗?
0
回复
提示
harbin
LV.4
6
2007-06-06 04:48
@yuyan
我是用2843直接驱动的,f=200khz,推挽是什么意思啊,是用TL494吗?
TL494或SG3525A
推挽的效率要高一点
0
回复
提示
jygong
LV.5
7
2007-06-06 11:41
次级尖峰应该是漏感所导致,应该改变变压器绕制结构来减小
0
回复
提示
工程师都在看
100W DC/DC 电源
朝阳之星
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
精华推荐
换一换
立
即
发
帖