OB2269高压时待机功率大
第一次用昂宝的2269,110V时0.3W,220V时0.9W,264V时2W,很快烧开关管.附件为电路图与变压器,请高手指教! 600751183854144.pdf 600751183858211.pdf
全部回复(17)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@xwqpower
我是用来做充电器的,后级不加限限流,电源会保护.有没有好方法解决?
另外大家在测试待机功耗的时候,要注意一个环节,那就是将图上的电源整流桥堆拆除,这样后面的电路均未接入,将电源输入端接入电能表,待机10个小时,如果平均每小时耗电大于1W,那么你的电能表肯定将部分无用功率计算在内了,这样,当你接入整流桥堆,ob2269正常待机时,无论你怎么调试也不会低于1W功率,这个待机功率显然不是OB2269的损耗,因此很多设计人员在责怪2269公司。
如果使用普通数字万用表毫安挡测试显示,整机待机电流51毫安,拆除整流桥堆后测试电流为49.8毫安,显然11.2W是错误的。
本人做的一款80W电源,电能表测试显示待机功耗为1.4W,拆除整流桥堆测试待机功率为1.2W,因此1.4-1.2=0.2W 为ob2269的实际损耗。
0
回复
提示
@s70008
另外大家在测试待机功耗的时候,要注意一个环节,那就是将图上的电源整流桥堆拆除,这样后面的电路均未接入,将电源输入端接入电能表,待机10个小时,如果平均每小时耗电大于1W,那么你的电能表肯定将部分无用功率计算在内了,这样,当你接入整流桥堆,ob2269正常待机时,无论你怎么调试也不会低于1W功率,这个待机功率显然不是OB2269的损耗,因此很多设计人员在责怪2269公司。如果使用普通数字万用表毫安挡测试显示,整机待机电流51毫安,拆除整流桥堆后测试电流为49.8毫安,显然11.2W是错误的。本人做的一款80W电源,电能表测试显示待机功耗为1.4W,拆除整流桥堆测试待机功率为1.2W,因此1.4-1.2=0.2W为ob2269的实际损耗。
這么麻煩!直接用功率分析儀讀不就好了。
0
回复
提示
@s70008
