我是新手,不是很懂电路和安规,大家多帮忙啊.
在什么产品中会有limited current circuit这种电路?我公司的产品是XDSL,PLC会有这种电路吗?
IEC60950中遇到的问题,请大家解答.谢谢
全部回复(11)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@zihui
3:Workingvoltage,RMSworkingvoltage,peakworkingvoltage RMS是有效值的意思吗? Workingvoltage已经是绝缘或元器件可以承受的最大电压了,那么峰值工作电压又怎么解释呢?是超越电压正弦波顶点的值吗?有点糊涂了
4:SOLID INSULATION,DISTANCES THROUGH INSULATION怎么理解?
标准里说附加绝缘和加强绝缘的最小绝缘穿透距离是0.4mm.
是这样理解吗?比如,两导电体之间有一层隔膜,这个隔膜是起附加绝缘和加强绝缘作用的,那么这层隔膜的厚度最小要为0.4mm.
量測工作電壓的目的主要在於決定所需維持的間距要求(Clearance/Creepage)與耐壓測試電壓(E.S. Test voltage).
考慮峰值電壓(peak)是因為隔空距離(clearance)的判定,有效RMS(root mean square)電壓是用來判定爬電距離(Creepage)使用.
另外,仍須考慮該產品所連接的AC mains supply電壓,因為overvoltage的分類不同.
考慮峰值電壓(peak)是因為隔空距離(clearance)的判定,有效RMS(root mean square)電壓是用來判定爬電距離(Creepage)使用.
另外,仍須考慮該產品所連接的AC mains supply電壓,因為overvoltage的分類不同.
0
回复
提示
@zihui
4:SOLIDINSULATION,DISTANCESTHROUGHINSULATION怎么理解?标准里说附加绝缘和加强绝缘的最小绝缘穿透距离是0.4mm.是这样理解吗?比如,两导电体之间有一层隔膜,这个隔膜是起附加绝缘和加强绝缘作用的,那么这层隔膜的厚度最小要为0.4mm.
固態絕緣在IEC/UL60950-1標準裡,分為DTI與Thin sheet material.無論使用何種方式,都需經過耐壓測試作確認.
如果採用DTI的話,對於補充絕緣以上的等級,需額外考慮至少0.4mm厚度.
如果採用薄片材料(不考慮厚度)的話,則有基本「層數」的要求,於補充絕緣以上的等級,至少需要兩層以上,每一層必須滿足所需的耐壓測試電壓.
你的理解是正確的.
如果採用DTI的話,對於補充絕緣以上的等級,需額外考慮至少0.4mm厚度.
如果採用薄片材料(不考慮厚度)的話,則有基本「層數」的要求,於補充絕緣以上的等級,至少需要兩層以上,每一層必須滿足所需的耐壓測試電壓.
你的理解是正確的.
0
回复
提示