电源的耐压测试的规格值怎么确定1500VAC还是3000VAC?
电源的耐压测试的规格值怎么确定1500VAC还是3000VAC?
大家好:请教一个问题电源的耐压测试的规格值怎么确定?请指点一下?
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
bijingxin
LV.6
2
2004-12-28 13:10
难道,各位不想告诉我吗?
0
回复
提示
ttwy
LV.2
3
2004-12-28 13:32
这要看您申请的安规是什么?以及是class I还是class II,如是class I则要求为1500Vac,否则为3000Vac.
0
回复
提示
bijingxin
LV.6
4
2004-12-28 13:51
@ttwy
这要看您申请的安规是什么?以及是classI还是classII,如是classI则要求为1500Vac,否则为3000Vac.
谢谢你!还想问一个问题,这个耐压值主要测试的是变压器的爬电距离吗?
0
回复
提示
narita
LV.3
5
2004-12-28 19:55
@bijingxin
谢谢你!还想问一个问题,这个耐压值主要测试的是变压器的爬电距离吗?
爬电距离与耐压值无关哦,
0
回复
提示
narita
LV.3
6
2004-12-28 19:57
@bijingxin
谢谢你!还想问一个问题,这个耐压值主要测试的是变压器的爬电距离吗?
爬电距离,电气间隙,耐压值是3个不同的指标