散热器接法有什么考究吗?
散热器接法有什么考究吗?
看到不少电源产品都是把散热器跟地接在一起,特别是输出端.
到底什么时候才适合把散热器跟地接在一起呢?
是不是大多数时候散热器接地都是对EMC有帮助的呢?
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
310555397
LV.6
2
2007-08-22 20:08
可能是有很小很小的干扰吧,有的接正,不加绝缘片.
0
回复
提示
宏彰
LV.1
3
2007-08-23 10:15
@310555397
可能是有很小很小的干扰吧,有的接正,不加绝缘片.
谢谢,就是说怎么接问题并不大,对吗
0
回复
提示
江湖电源
LV.9
4
2007-08-23 13:44
@宏彰
谢谢,就是说怎么接问题并不大,对吗
怎么接有利用价值,就怎么接,没有什么规定.
0
回复
提示
tuoni0512
LV.2
5
2007-09-21 14:51
@江湖电源
怎么接有利用价值,就怎么接,没有什么规定.
这个问题问的好.那位高手来解释一下..............
0
回复
提示
fei90
LV.7
6
2007-09-21 15:48
@tuoni0512
这个问题问的好.那位高手来解释一下..............
接不接地没有大太的影响,我曾经调EMI的时候把散热片接地与不接地没试过,基本上没有影响,我也有把散热片接+300V去测,发现这样接法EMI会有3个DB左右的偏差,但基本影响不大.一般是接地用.