变压器电弧报警问题,大家帮帮忙啊!

最近公司刚买了2台YD9811程控耐压仪,本想解决以往变压器耐压问题,可是新的问题又出来了,测出来好多飞弧报警的,客户要求我们用8级打3500V,就算同一个变压器第一次测报警了,第二次或第三次测又OK了.没个准了.
一直在找原因,是自身工艺的问题还是材料问题,还是这种耐压仪的问题,这两天都搞昏头啦.
到底飞弧报警产生的原因是什么啊?有没用过YD9811程控耐压仪的?大家帮帮忙吧,小弟先行谢谢了!
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2007-08-29 13:26
你说的同一个产品第一次不行,第二三次也就肯定不行了,要不就是你没打好,第一次已经击穿了,以后测试也就肯定不行了
0
回复
cgl2007
LV.1
3
2007-08-29 16:40
@岁月如风
你说的同一个产品第一次不行,第二三次也就肯定不行了,要不就是你没打好,第一次已经击穿了,以后测试也就肯定不行了
问题就在这,同一个产品第一次不行,但是第二次又可以,第三次测又不行,第四次有可以,就这样反复无常,没个准啊.
0
回复
zjbn
LV.4
4
2007-08-30 20:57
条件可以放宽点,比如漏电流8mA MAX
0
回复
ygz622
LV.1
5
2007-09-01 21:43
1.把飞弧等级先关了确定一下是高压临界报警还是飞弧报警.
2.工件要接触良好,不然飞弧报警过不去.
0
回复