0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
逆变/光伏/并网
山特C6KS UPS故障
山特C6KS UPS故障
一台山特C6KS UPS,开机不带负载一会自动变成旁路,电池不会逆变,报警,测量两个大电容上的BUS电压不平衡,BUS正为200多伏BUS负为300多伏,测主板上的元件也正常,请问高手怎么修理,谢谢.
全部回复(7)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
yechunlei
LV.6
2
2007-09-03 22:44
后级有无烧元件,报警哪几个灯亮
0
回复
提示
lixin3251
LV.1
3
2007-09-04 11:09
此帖已被删除
0
回复
提示
dengchangwei
LV.3
4
2007-09-04 12:42
@lixin3251
此帖已被删除
后极没有发现坏的原件,好像是1#3#灯亮.
0
回复
提示
yechunlei
LV.6
5
2007-09-04 18:22
@dengchangwei
后极没有发现坏的原件,好像是1#3#灯亮.
1-3灯亮,是电池电压过高
0
回复
提示
dz080106
LV.2
6
2017-06-01 11:15
@yechunlei
1-3灯亮,是电池电压过高
如果1#,4#灯亮,逆变故障该怎么排除故障?
0
回复
提示
zyhwh888
LV.1
7
2017-07-12 13:49
@dz080106
如果1#,4#灯亮,逆变故障该怎么排除故障?
我的是c3ks,出现过此故障,重点检查下+-bus监测取样回路电阻,看看有没有损坏的
0
回复
提示
hong19851024
LV.2
8
2018-01-06 15:34
@dz080106
如果1#,4#灯亮,逆变故障该怎么排除故障?
BUS升压异常
0
回复
提示
工程师都在看
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍一
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
精华推荐
换一换
立
即
发
帖