• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

多路输出隔离技术

直流多路输出,120VDC/1A ,与其他3.3VDC/10A,5V/-12V/12V,的过流,过压保护,以及输出完全隔离,使用3845做PWM,不知道如何做?使用2个PWM IC?2个变压器?还是如何处理?请各位专业人士指点,感谢!!!
120V输出调整率(0-10%)其余+/-2%
全部回复(8)
正序查看
倒序查看
momentum
LV.7
2
2005-01-06 09:06
这种电源用在什么上面啊??
难度还不低哦,要做好应该不是一件很简单的事情,因为单独做电源是没有任何意义,要是知道负载的情况,就要好很多很多!
您最好是采用2-3个PWM IC 做成几个独立的电源,然后再组合!注意地线的布局哦!否则您的系统肯定没有办法工作!
0
回复
远芳
LV.4
3
2005-01-06 09:19
@momentum
这种电源用在什么上面啊??难度还不低哦,要做好应该不是一件很简单的事情,因为单独做电源是没有任何意义,要是知道负载的情况,就要好很多很多!您最好是采用2-3个PWMIC做成几个独立的电源,然后再组合!注意地线的布局哦!否则您的系统肯定没有办法工作!
谢谢!
客户要求的专用基站的电源.所有的电源都从此电源出,所以要隔离好.
关键是反馈,和保护要隔离,一路有问题,其他还要正常工作.这样的话只有
使用2个PWM IC,2个变压器了?
0
回复
远芳
LV.4
4
2005-01-06 09:25
或者大家有没有相关资料推荐共享一下,参考?谢谢!
0
回复
远芳
LV.4
5
2005-01-06 09:31
@远芳
或者大家有没有相关资料推荐共享一下,参考?谢谢!
用磁放大器做,还是用forward做输出部分较省?
0
回复
2005-01-06 09:53
@远芳
用磁放大器做,还是用forward做输出部分较省?
5V和+-12V的输出电流为多大?每一路的输出电流在工作中的变化有多大?如果要求负载变化比较大,还是用磁放大器比较可靠.
0
回复
远芳
LV.4
7
2005-01-06 15:15
@fashionpower
5V和+-12V的输出电流为多大?每一路的输出电流在工作中的变化有多大?如果要求负载变化比较大,还是用磁放大器比较可靠.
5V2.5A,12V 1A,电流变化不大.用磁放大,可能没有效益.但是用别的,隔离又不好做.
0
回复
2005-01-07 09:46
@远芳
5V2.5A,12V1A,电流变化不大.用磁放大,可能没有效益.但是用别的,隔离又不好做.
如果各路的输出负载比较稳定,可以用单端正极电路,120V做主路,通过调节120V的电压保证3.3V的稳定,其他个路用三端稳压器实现稳压.这样成本也不高,但必须保证所有状态下负载都很稳定,或加保护电路.
0
回复
远芳
LV.4
9
2005-01-08 11:53
@fashionpower
如果各路的输出负载比较稳定,可以用单端正极电路,120V做主路,通过调节120V的电压保证3.3V的稳定,其他个路用三端稳压器实现稳压.这样成本也不高,但必须保证所有状态下负载都很稳定,或加保护电路.
已经决定120V单独做,再加个PWMic.只是其他3个输出的过流保护,过压保护要分开,不知道如何处理?因此3路使用一个PWM IC.交互调整率可能不合格.还请各位再给点建议.
0
回复