一台UPS,使用16节65Ah电池,使用中发现,新的电池使用一段时间后,总有那么几个电池会出现放电时间不够的问题,大部分电池还是12.6v左右,可是个别电池电压已经开始迅速下降,致使整组电池不能再用.可是只要把电池组断开负载,所有电池的电压都是正常的.
由于只是个别电池的电压降低过快而不能使用,整组电池的端电压并不低,所以充电时充电电流太小,常常小于1A甚至更低几十mA,这样就造成充电不足,而且充电时各个电池的端电压不一致,但没有什么规律,几个性能不好的电池充电电压有时反而是正常的.
由于是靠UPS主机给电池充电,无法调整充电电力和电压,不知这种情况该如何处理.
求教UPS电池问题
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@abt-bj
这是典型的“电池落后”.处理这样的落后电池,一般的方法是:1、把这样的电池0.1C电流深放电到10.5V.同时测试该电池的容量,会发现该电池的容量下降.2、给该电池进行14.4V恒压限流充电,限流值不大于0.25C.在恒压状态,充电电流下降到650mA的时候,给该电池采用1C以上的电流充电5秒3次,中间间断1分钟.通过这样的方法,可以改善电池的均衡程度.
非常感谢你的回复,
你说的“充电电流下降到650mA的时候,给该电池采用1C以上的电流充电5秒3次,中间间断1分钟.”应该是恒流充电吧?大电流充电时电池的端电压要不要监控,很可能要超过,最大限度时多高?麻烦指教.
再次谢谢.
你说的“充电电流下降到650mA的时候,给该电池采用1C以上的电流充电5秒3次,中间间断1分钟.”应该是恒流充电吧?大电流充电时电池的端电压要不要监控,很可能要超过,最大限度时多高?麻烦指教.
再次谢谢.
0
回复
提示