300V/200A逆变(20KHZ)电源变压器副边整流管吸收问题
300V/200A逆变(20KHZ)电源变压器副边整流管吸收问题
为使副边整流管(全整)振荡尖峰限制在满意得水平(50V)以下,吸收电容(常规RC吸收)必须选得足够大,致使吸收电阻发热严重,远远超过主通道IGBT和整流管得发热总和,给散热设计带来严重困难.如何减小电阻发热,盼高手指教!
全部回复(1)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
jinli_dash
LV.5
2
2008-11-26 15:39
建议使用RCD钳位电路,损耗比RC小很多