互感器出的波形式为何变形?请教!

我用电流互感器做过流检测,是全桥电路,输出全波整流,输出为矩形波,
检测出的波形在关断前出现过冲很高的现象是什么原因?
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
2005-01-21 01:02
是做电镀电源2000A18V的
0
回复
2009-12-25 16:35
@tujianqiang
是做电镀电源2000A18V的
回头来看下自己的贴子,发现自己做这个都6、7年了,可88888*****
0
回复
水蜘蛛
LV.8
4
2009-12-27 21:14
看看你是如何接的;给传个图吧?
0
回复
lyticast
LV.7
5
2009-12-28 00:22
无图无真相。一个问题太笼统,很难回答。
0
回复
btma
LV.8
6
2009-12-28 04:49
其实很正常啊,关断时电压突变,电流不能突变,所以有尖峰。次级一般需要加合适的电阻和滤波电容,加RC后就可以了。