CE认证中EMI发射超了怎么办?

高压电源模块做CE认证,参照的EMC标准为IEC-61000-6-1,IEC-61000-6-2,IEC-61000-6-1,今天检测所打电话说骚扰电压超了,但不是很大,超了一点点..这个该怎么整改啊?主要是全部是SMT贴片的很紧凑,很难在加减东西了.产品长度为3.5mmX2.7mm.
那位大侠给个建议啊?谢谢了!
在61000-6-3标准测试时:直流电源输入端口发射测试 在160K,320k时,平均值超过了峰值.160K是超了2db左右 320K时超了6db左右.
电源的输入为12V,功率1W左右.
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2008-01-25 10:58
帮你检测的实验室会帮你出整改方案的,去问他们
0
回复
sesemc
LV.2
3
2008-01-25 13:59
**此帖已被管理员删除**
0
回复
2008-02-21 09:14
@sesemc
**此帖已被管理员删除**
前面加个传统的12V变压器,EMI报告注明就可以了.这是最好的办法,什么都不用改.
0
回复
dtx1314
LV.3
5
2008-03-03 23:51
将变压器包屏蔽,或者改滤波电路应该可以解决