请教生产线例行耐压检查标准电压是多少?

各位大哥,你们在生产产品时生产线例行测试高压一般设定为多少呢?有什么计算公式吗?
我们的惯例如下:
工作電壓為230V的電器,HI-POT的試驗電壓是:
1)如果是普通絕緣,那麼:
A.一般檢查:
1000+2*230=1460V,取1500V
B.產線連續性檢查:
(1000+2*230)*1.2=1752V,取1800V
2)如果是雙重絕緣:
A.一般檢查:
(1000+2*230)*2=2920V,取3000V
B.產線連續性檢查:
(1000+2*230)*1.2*2=3504V,取3600V

110V-120V的亦是按上述标准公式求取的,不知是否合理?有相关标准可参考吗?请给点意见好不?
全部回复(2)
正序查看
倒序查看
wwnw_007
LV.4
2
2008-02-25 09:58
你的操作应该是任命要求的,如果需要具体的那么就按标准进行.请问你的是什么产品?可以对应相应的标准进行参考的.
0
回复
ye056
LV.1
3
2008-06-15 00:44
@wwnw_007
你的操作应该是任命要求的,如果需要具体的那么就按标准进行.请问你的是什么产品?可以对应相应的标准进行参考的.
请教一下:UL1778与IEC62040关于耐压测试的规定有什么不同?好像UL1778第四版里面没有提到耐压测试的要求.
0
回复