RCC开关电源轻载发热问题
RCC开关电源轻载发热问题
各位大师,您们好!
我在测试市面大部份小功率(10-30W)电源时,发现大部分220V输入时,轻载发热严重,有的甚至炸机,测其轻载频率在250KHZ至450KHZ,请各位分析一下是什么原因引起的,应怎样处理,谢谢.
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
ccychen123
LV.3
2
2008-04-18 11:09
輕載頻率有點太高了,(EMI也不太好過)測試的波形有沒有振盪,振盪會使管子過熱,開關管的頻率太低,達不到要求.建議將頻率降低一點,可以修改變壓器的電感量
0
回复
提示
hehm
LV.2
3
2008-04-18 11:45
頻率太高﹐開關損耗大
0
回复
提示
mydz
LV.2
4
2008-04-19 02:14
@hehm
頻率太高﹐開關損耗大
很多厂商都忽略了轻载老化,厂家产品在老化试验中,通常满载老化.有谁知道ac265v输入时,其振荡频率多少比较好?电路中应注意那些?谢谢!