0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
逆变/光伏/并网
这是我毕业设计中出现的问题,电路图和问题都在上传文件中!各位高手帮我分析分析!!
这是我毕业设计中出现的问题,电路图和问题都在上传文件中!各位高手帮我分析分析!!
老师说是MOS管没有完全驱动,如何才能让MOS管完全驱动呢??各位高手有没有好办法教教我这个初学者!
2511851210318251.doc
全部回复(6)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
xzszrs
2
2008-05-09 16:44
光偶接法有问题,不如干脆去掉.
0
回复
提示
dian04401
LV.2
3
2008-05-09 17:39
@xzszrs
光偶接法有问题,不如干脆去掉.
对,光偶图上是画错了,实际接法不是那样的,不接不行,前端是数字信号,后端是模拟信号.这个不影响什么吧?实际光偶是这样接的!
2511851210325941.doc
0
回复
提示
huang1983
LV.7
4
2008-05-09 21:44
过流或者过压\
建议分点检测,
0
回复
提示
xzszrs
5
2008-05-10 07:57
@dian04401
对,光偶图上是画错了,实际接法不是那样的,不接不行,前端是数字信号,后端是模拟信号.这个不影响什么吧?实际光偶是这样接的!2511851210325941.doc
IR2110本来就是逻辑电平输入的,当然不接也行.
0
回复
提示
dian04401
LV.2
6
2008-05-10 14:28
@huang1983
过流或者过压\建议分点检测,
您所指的过流和过压是什么地方?具体怎么来测?
0
回复
提示
dian04401
LV.2
7
2008-05-10 14:30
@xzszrs
IR2110本来就是逻辑电平输入的,当然不接也行.
高手指点的对,我试试.
0
回复
提示
工程师都在看
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
关于逆变器、发电机后级的一种新型接线方式!
小猪被骑
求助,关于OB2365TCP
电白
Littelfuse精选保护产品,检测并防止过热及过流等状况
电源网-fqd
精华推荐
换一换
立
即
发
帖