一变压器 380V 3相 输入 输出全波整流后为8V 3000A直流 疑问!

需要绕个变压器 要求是3相380V 输入 输出全波整流后为8V 3000A直流电压 原来没搞过这么大的.就用小的实验下.
现在用3个独立的单相220V的变压器来代替.初级6根线用3角型接法.次级分别用3角型跟Y型接法.发现Y型接法空载电流要小点 (但不知道带负载能力哪种好点).另外用全波整流一般需要6只2级管,请问单管承受的电流是多少的?变压器次级输出电压是多少呢? 8V/1.414吗?
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
xzszrs
LV.11
2
2008-05-29 16:27
用3个220V的变压器接到3相380V 的系统中,初级只能接成星形接法,三角形接法会使初级绕组承受380V的电压而烧毁;次级看输出电压两种接法都可.同一种变压器,星形接法的电压是三角形接法的根号三倍,电流是三角形接法根号三分之一.单管承受的电流总电流的1/3,压器次级输出电压是8V的话,三角形接法是8V*1.414,星形接法是8V*1.414再乘以根号三.
0
回复
guo132
LV.2
3
2008-05-30 11:19
@xzszrs
用3个220V的变压器接到3相380V的系统中,初级只能接成星形接法,三角形接法会使初级绕组承受380V的电压而烧毁;次级看输出电压两种接法都可.同一种变压器,星形接法的电压是三角形接法的根号三倍,电流是三角形接法根号三分之一.单管承受的电流总电流的1/3,压器次级输出电压是8V的话,三角形接法是8V*1.414,星形接法是8V*1.414再乘以根号三.
是的,3角形接法我没把380V直接送到变压器输入端,通过调节器调整到220送再接输入的./应该绕制的时候把变压器初级绕成能380V直接输入的吧?非常感谢你的回复.
0
回复
xzszrs
LV.11
4
2008-05-30 11:58
@guo132
是的,3角形接法我没把380V直接送到变压器输入端,通过调节器调整到220送再接输入的./应该绕制的时候把变压器初级绕成能380V直接输入的吧?非常感谢你的回复.
是的3角形接法把变压器初级绕成380V
0
回复
周挺巧
LV.7
5
2008-05-30 13:14
现在用3个独立的单相220V的变压器来代替.初级6根线用3角型接法.次级分别用3角型跟Y型接法.发现Y型接法空载电流要小点 (但不知道带负载能力哪种好点).
理论上输出角型、星型空载电流与带负载能力是一样的,但实际三个变压器的参数不能完全一至造成星型空载电流要比角型小的现象

另外用全波整流一般需要6只2级管,请问单管承受的电流是多少的?变压器次级输出电压是多少呢? 8V/1.414吗?
单管承受的电流是1/1.5(要2000A以上),变压器次级输出相电压3.3V线电压5.7V