全桥逆变滤波电容发热很大什么原因
全桥逆变滤波电容发热很大什么原因
全桥逆变滤波电容发热很大,尖峰很高 12v空载很好12v尖峰, 负载尖峰41v 60a
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
斌520
2
2018-04-16 22:24
变压器漏感太大了,要提高变压器的制作工艺,减小漏感就不会有那么高的尖峰了,电容也不会热了。
0
回复
提示
sunyangyang
LV.2
3
2018-04-18 07:00
@斌520
变压器漏感太大了,要提高变压器的制作工艺,减小漏感就不会有那么高的尖峰了,电容也不会热了。
好的 我试试 谢谢