我做了一款电源适配器(Output:12V1.5A),前级电解:33UF/400V. 变压器:EE25 4+4PIN 立式 (LP:1mH Np:0.30mm*90Ts Ns:0.30mm*2p*14Ts PC40磁芯 三明治绕制工艺/加了屏蔽层),但是,满载老化时温度过高,线包温度100度,请问,有什好的解决办法,降低线包温度(只限于改变压器参数),谢谢!
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
pangjihao
LV.10
2
2008-07-06 11:40
线径加粗,匝数改少些就可以了.
0
回复
提示
employee
LV.5
3
2008-07-06 13:36
@pangjihao
线径加粗,匝数改少些就可以了.
0.25的雙線,然后適當增大一點感量試試.
0
回复
提示
abing
LV.8
4
2008-07-06 21:56
Ns改为8T会较好些