• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

uc3842反激式开关电源

我使用UC3842A设计了一款反激式开关电源,现在空载的情况下可以输出29V的电压,反馈绕组和IC都已经正常工作,但是接了一个29V的电机后开机瞬间就会炸板,采样电阻R40和R28、R41以及IC都会爆掉。原理图如下Page 02_201807251103.PDF

变压器参数如下

请各位大神帮忙看一下哪里出问题了

全部回复(10)
正序查看
倒序查看
维杰
LV.1
2
2018-07-25 12:00

0
回复
2018-07-25 17:49

多半是饱和或VDS超了,

不带电机时,带电子负载时,看看Bmax及VDS

带电机,一般OCP都比较大,你设置的OCP是多少?在OCP前Bmax是多少?

0
回复
维杰
LV.1
4
2018-07-26 09:23
@edie87@163.com
多半是饱和或VDS超了,不带电机时,带电子负载时,看看Bmax及VDS带电机,一般OCP都比较大,你设置的OCP是多少?在OCP前Bmax是多少?
重新看了一遍原理图和BOM,发现C23和C26电容上成了贴片电容导致电容失效了,换了2.2nf/600V的涤纶电容就可以了,但是现在发现变压器有吱吱的响声,空载和加上电机动作之后都有,负载大的时候响声更快和尖锐。
0
回复
2018-07-26 13:20
@维杰
重新看了一遍原理图和BOM,发现C23和C26电容上成了贴片电容导致电容失效了,换了2.2nf/600V的涤纶电容就可以了,但是现在发现变压器有吱吱的响声,空载和加上电机动作之后都有,负载大的时候响声更快和尖锐。

可以在满载跟轻载的时候,测试下VDS电压,以及频率,或者变压器的初级电流

0
回复
维杰
LV.1
6
2018-07-27 11:31
@XHH9062
可以在满载跟轻载的时候,测试下VDS电压,以及频率,或者变压器的初级电流
我从新计算了一组反馈参数,发现响声变的更加尖锐和并且需要靠近后才可以听到声音了,有一个问题发现接电机后电机转动时电压会突降到27.5V左右,然后恢复为29.
0
回复
2018-07-27 13:54
@维杰
我从新计算了一组反馈参数,发现响声变的更加尖锐和并且需要靠近后才可以听到声音了,有一个问题发现接电机后电机转动时电压会突降到27.5V左右,然后恢复为29.

换个其他负载看看是否存在类似问题

0
回复
维杰
LV.1
8
2018-07-27 14:06
@XHH9062
换个其他负载看看是否存在类似问题
关键是空载也有声音和负载关系不大
0
回复
维杰
LV.1
9
2018-07-27 15:52
@维杰
[图片]
目前改变431的反馈补偿电阻和电容后变压器异响声音没有了,但是加重负债后输出电压会降低为27V左右,带负债能力比较差。
0
回复
维杰
LV.1
10
2018-07-27 15:52
@XHH9062
换个其他负载看看是否存在类似问题
目前改变431的反馈补偿电阻和电容后变压器异响声音没有了,但是加重负债后输出电压会降低为27V左右,带负债能力比较差。
0
回复
维杰
LV.1
11
2018-07-30 13:58
原因找到了,是C23和C26贴片电容的耐压值不够,后面推荐使用涤纶电容,关于变压器吱吱响调节TL431那边的反馈补偿就可以消除掉
0
回复