• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

全桥硬开关初级变压器节点电压波形异常——中间平台电压抖动

大家好,我做了一个200W全桥硬开关电源样机,测试了其输入端变压器节点电压波形,如下图五角星位置: 

理论上,该点电压应该是0V、0.5Vin、Vin交替变化,实际波形有点异常,如下:  

实际波形异常:1、初级4个管子全关断时,变压器节点电压波形不是理论上的0.5Vin,实际约0.3Vin,并且随着负载的加大而变低;

2、变压器中间节点电压波形不稳定,如果所示,这个点的电压是波动的,理论上应该是稳定的。

请问,这是为什么呢?

全部回复(13)
正序查看
倒序查看
Davidok
LV.4
2
2018-08-28 07:48
sf
0
回复
2018-08-28 08:51
还有一个问题,波形中,下管导通时,电压不是理论上的0V,而是约-1V,上管导通时,不是理论上的Vin,而是(Vin-1)V,感觉整个波形被整体拉低了1V,很奇怪。我测试了模仿的开发板,没有这些问题。
0
回复
2018-08-28 10:31

没看见驱动电路,4个桥臂驱动是否平衡?

0
回复
2018-08-30 09:04
@邹姜一郎
还有一个问题,波形中,下管导通时,电压不是理论上的0V,而是约-1V,上管导通时,不是理论上的Vin,而是(Vin-1)V,感觉整个波形被整体拉低了1V,很奇怪。我测试了模仿的开发板,没有这些问题。
波形整体下移1V,是示波器通道的问题,我换了一个通道,就正常了。
0
回复
2018-09-04 11:24
@ymyangyong
没看见驱动电路,4个桥臂驱动是否平衡?

初级4个MOS管空载时波形。时序正确,波形稳定。

初级4个MOS管满载时波形。时序正确,波形不稳定。

不知道是不是因为系统自激,导致驱动波形不稳定,从而影响变压器初级节点波形,进而降低效率?

0
回复
2018-09-04 15:14
@邹姜一郎
[图片]初级4个MOS管空载时波形。时序正确,波形稳定。[图片]初级4个MOS管满载时波形。时序正确,波形不稳定。不知道是不是因为系统自激,导致驱动波形不稳定,从而影响变压器初级节点波形,进而降低效率?

建议提高一点驱动电压。另外,看下输出电感是否偏小、环路是否稳定、开关频率是否偏高了?

0
回复
2018-09-05 08:38
@ymyangyong
建议提高一点驱动电压。另外,看下输出电感是否偏小、环路是否稳定、开关频率是否偏高了?

驱动电压是10V,上管驱动电压略低,约9.6V。您指提高一点,大约是多少?12V吗?为什么要提高驱动电压呢?处于什么原因?

您说增大一点输出电感是什么原因?当时我是按输出纹波波动20%来设计电感量的。

0
回复
2018-09-05 08:39
@ymyangyong
建议提高一点驱动电压。另外,看下输出电感是否偏小、环路是否稳定、开关频率是否偏高了?
开关频率时比较高,样机的频率是200kHz,我做的样机由于体积要求小,磁元件选不大,所以只能把开关频率提到300kHz了。
0
回复
2018-09-05 12:03
@邹姜一郎
开关频率时比较高,样机的频率是200kHz,我做的样机由于体积要求小,磁元件选不大,所以只能把开关频率提到300kHz了。

驱动电压提高到12v可以保证深度饱和。开关频率建议综合考虑,看布线、EMI、磁元件、效率等是否达到要求。

输出电感可以按纹波比20%来设计,留一点余量也行。

0
回复
2018-09-06 08:30
@ymyangyong
驱动电压提高到12v可以保证深度饱和。开关频率建议综合考虑,看布线、EMI、磁元件、效率等是否达到要求。输出电感可以按纹波比20%来设计,留一点余量也行。
谢谢。
0
回复
2018-12-10 09:08
@邹姜一郎
谢谢。
mos管是不是同一场家的?
0
回复
2018-12-10 09:09
@我就是帅小伙
mos管是不是同一场家的?
mos管是不是同一场家的?mos管的寄生电容 CDS不一致导致平台电压不一样的
0
回复
2019-03-01 08:29
@我就是帅小伙
mos管是不是同一场家的?mos管的寄生电容CDS不一致导致平台电压不一样的
是同一厂家,同一型号,同一批次的。
0
回复