开关电源的电气间隙与爬电距离
电气间隙:导电体间测的最短空间经历。爬电距离:导电体间测的最短表面绝缘距离。
1.对于AC-DC电源 (没PFC电路及额定电压110V-240V)
电气间隙 (mm) 爬电距离(mm)
L线 -N线(保险前) 2.0 2.5
输入地(整流桥前) 2.0 2.5
输入地(整流桥后) 2.2 3.2
输入-输出(变压器) 4.6 6.4
输入-输出(除变压器外) 4.5 5.5
输入-输出(磁心) 2. 0 2.5
2.对于AC-DC电源 (有PFC电路及额定电压110V-240V)
电气间隙 (mm) 爬电距离(mm)
L线 -N线(保险前) 2.0 2.5
输入地(整流桥前) 2.0 2.5
输入地(整流桥后) 2.2 3.2
输入-输出(变压器) 5.2 7.5
输入-输出(除变压器外) 4.5 6.4
电气间隙:导电体间测的最短空间经历。爬电距离:导电体间测的最短表面绝缘距离。对于AC-DC电源 (没PFC电路及额定电压110V-240V)
电气间隙 (mm) 爬电距离(mm)
L线 -N线(保险前) 2.0 2.5
输入地(整流桥前) 2.0 2.5
输入地(整流桥后) 2.2 3.2
输入-输出(变压器) 4.4 6.4
输入-输出(除变压器外) 4.4 5.5
输入-输出(磁心) 2. 0 2.5
对于AC-DC电源 (有PFC电路及额定电压110V-240V)
电气间隙 (mm) 爬电距离(mm)
L线 -N线(保险前) 2.0 2.5
输入地(整流桥前) 2.0 2.5
输入地(整流桥后) 2.2 3.2
输入-输出(变压器) 5.2 9.0
输入-输出(除变压器外) 4.4 6.4
输入-输出(磁心) 2. 2 3.2你好,请帮忙指导一下。
这几个距离是怎么算出来的,感谢。
输入地(整流桥后)
输入-输出(变压器)
输入-输出(除变压器外)