最近维修一个设备电源,发现开关电源外壳是接市电地线,电源的外壳直接安装在机壳上,但主板的直流地与机壳连接,这样直流地与市电地线相通了,由于火线接触不良导致地线带电,这样直流地引入了市电,损坏了电源。
但仔细一想,平常用的很多电器都是这样连接的,包括台式电脑也是如此,直流地接机壳的。其原因是电源的设计和主板设计是不同团队而造成的吗?还是有别的原因? 我不是专业搞电源的,到论坛请教一下各位,谢谢
值流电机之所以需透过电容(电容,不一定是Y电容)接外壳不是为了EMC, 是吸收杂讯,借由金属将磁场转电场吸收掉,直流电机能有多少转?上的了450KHz么?
交流,分火线与零线与大地线也称为安全地线等三线,地线是实际建筑物打入地桩的接点,火线与零线则是来自高压变电箱再进入家庭,所以零线对大地还会有电压
重点是你脚踩的是大地,不是踩在零线
脚踩零线,手摸零线决不会触电,但摸火线,绝对触电,摸大地线若电压过高一样触电......
脚踩火线,摸火线不会触电,但摸零线与大地线决对电的你唉唉叫......
所以,既然脚踩大地线,那么当然要把电器外壳金属接到大地,万一漏电才有个旁路
因为不管L或N,经过桥堆后无论 "+" 或 "-" 都会电人,没有所谓地的问题,二次侧负极只能称为 Return 而不能称为地,"地"是电路分析的说法,那叫做"共点"
当二次"Return"连接到大地线后才称为地,是当设备漏电由原边漏到副边时,手摸到本体保证不会电死人
致于EMC的说法有关联但不是绝对,Y也可以只有原边副边一颗搞定,L, N加了Y,反而EMC变差,本来想借由地导掉,谁知反而由地线窜上来,还需接脚串Bi-Core来挡
所以接地目的是安全,没其他的了....
零线对大地还有电?脚踩零线摸大地还有电?那是瞎扯淡,
我们所见到的三相四线,3根火线,一根零线,是来自于10KV变380的电力变压器变压而来,
相与相之间是380V,零与任意一相是220V,
室外漏天的电力变压器,在零线那里,把零线强制接地;还有小区的配电房、配电柜、变电站,所有电力变压器都是把零线强制接地,
零线接地后,再把零线送出去。
三相四线中,三相负载平衡中性线电流为零,因为三相负载不平衡的原因会导致中性线偏移,所以变压器附近必须把零线强制接地。零线始终为0V。
你的电学观念该好好补修一下.....
零线,不会等通于大地线
用电,分为家用与工业用,家用为220V, 110V或100V,工业用为380V或420V,这些在电网传输过来后,介由变压器转出
其中,家用大多是放路边或电线干上,一颗变压器转过后再汇入家庭,工业用是工厂自备变压器将电网转出低压380V,所以无论Yㄒㄧㄥ,或三角型接法都是380V, 220V或110V也是,
当转成低压后,会有一条线打入地底,那一条就是你所谓的零线,且要取得用电执照必需将PF调整到大于一定值,不然电局是不给用,所以必需并联一颗,或多颗电容器,将PF调回来
家用在变压器端就做了。
当大地线透过配电到达分电盘,那零线就不是大地线了,因为接地在原点用电在末端,这时末端用电的零线与大地电压就不是零,而是有一定的电压,这电压只要不超过人体承受,那么对人体没影想
但是万一线路老化或接点阻抗等因素,零线对大地线超过一定电压还是会电死人,这就是安规把火线(L), 零线(N), 大地线(FG)分开的原因,殊不知被零线电死的大有人在..
你应该去变电站学习学习,是你自己不懂,别误人子弟,还说零线电死人,简直瞎扯淡,跟我谈变电?你不知道我在220KV的变电站工作过多久时间?
变电站220KV的变压器的机壳我都摸过,都是接地没电的。
电力变压器零线是强制接地的,何来的电死人?
三相四线,当变压器的中性线不接地,三相负载平衡时,中性线没有电流;三相负载不平衡时,中性线会偏移,中性线是有电的,中性线就是所谓的零线。所以在中国中性线必须强制接地。
你应该去学学三相负载不平衡时,中性线电流的计算,看懂那个平行四边形的计算方法就明白了。
十多年前,那时在民房房檐下,就2根线,围绕居民房送往各个家庭。
现在的供电不是20年前了,全国最后一次强制电改,你不知道?220V的单相电表都是5~60A的,自动扣费,电表内有载波模块,你一开始用电,用电信息都传输到供电所了,
2013年我们村加了十几个变压器,160KVA到处都是,400KVA都有4个,三相四线围绕每一排房子经过,很多家庭三相四线进户了,报装的是三相四线电表。
三相四线中,160KVA的变压器出来的三相四线到达终端用户的电表箱,截面是75平方,75平方的线最长的距离不超过40米,
表箱到家庭220的距离是10多米的2*10平的铜电缆,
这么粗的零线在变压器那里接地了,经过40-50米就能电人了吗?
我经常量电线,那是判别哪根是火线,哪根是零线,万用表AC 750V档,一只表笔接地,另一只表笔分别去触碰两根线,显示220的是火线,显示0V-2V的是零线,
交流峰值小于42.4V是安全电压,然后还有超低直流安全电压,水下作业是6V DC。安全电压12V 24V 36V 42V用在不同的环境。
你见过零线超过42.4V的吗?我见过零线只有2V,2V能死人吗?
再说PF,线路中的感性负载和容性负载,是会相互抵消相互弥补的,如果还弥补不了,会自动并联和断开电容器,全自动的,
电力变压器出厂时什么都给调好了,不需要你调PF。
还谈取得用电执照?变压器是变电站的人来装的,他想装几台就装几台,他是电老虎,他说了算,他装好,你就用,他不装,你就没得用的。
变电站的220KV的合闸都不是人工了,都是全自动了,按扭一按,步进电动机启动,通过齿轮和传动竿推动闸柄。合闸的瞬间,砰砰......,跟放春雷一样。
电力方面的设备都是厂家调试好了的,都是全自动的。
家用电表欠费了,支付宝和微信把电费交清后,等一会,会自动来电,或者打电话到95598可以人工客服马上送电,打电话供电所也可以。
首先这个电源的板上负极是可以接外壳的(为了电磁屏蔽作用允许这么接),第二是外壳为了安规要求是不可以直接接输入高压线中间极地线的,接时外壳到这个输入高压线地必须接一个高阻值电阻(选值必须保障电流≤1mA保障安全性)或者接Y电容(容量也必须保障电流≤1mA保障安全性),出现直接跨接的都是错误的。
另外你们争执的变电器,由于输入基本为特高压(几KV到上万伏)是要求要有1定的安全距离安装,如果外壳隔绝绝缘做的好,安全间距够,且内部以外壳安全爬电距离足够,外壳又是高绝缘材料,内部层外壳对大地或回地做的足够好(此地线要是深埋地下2米,2米深度及地表以上地线要是加有可靠绝缘层),是有可能摸外壳不发生点击问题。注意,是有可能哈,但强烈建议安全第一,不要去拿自己的生命去做实验。
十多年前,最开始我都不敢靠近电力变压器,有时需要在变压器距离很近作业,很担心,是站长说220KV变压器的机壳接地的,
站长站在地上亲自摸过机壳,还把我的手拉着过去摸。
是有人说零线电死人,误人子弟,我才说的,我说的是10KV变380的三相四线变压器,380的三相四线的中性线强制接地,你看清楚。别像喷子一样。
至于220KV的中性线如何处理,我没说,这也不是我要知道的。
什么叫出口伤人?这叫正义,你见过农村有三相五线吗?我在深圳也只有三相四线而已