• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

为什么很多正规产品的直流地和大地是联通的?

最近维修一个设备电源,发现开关电源外壳是接市电地线,电源的外壳直接安装在机壳上,但主板的直流地与机壳连接,这样直流地与市电地线相通了,由于火线接触不良导致地线带电,这样直流地引入了市电,损坏了电源。

但仔细一想,平常用的很多电器都是这样连接的,包括台式电脑也是如此,直流地接机壳的。其原因是电源的设计和主板设计是不同团队而造成的吗?还是有别的原因? 我不是专业搞电源的,到论坛请教一下各位,谢谢

全部回复(33)
正序查看
倒序查看
yuyuyu5
LV.8
2
2018-12-26 11:28
是有相关标准的,,,,,,,,,,,,,,
0
回复
2018-12-26 11:34
@yuyuyu5
是有相关标准的,,,,,,,,,,,,,,

这是为了EMC,而且电源设备只要是要求接地的,输入插头都是3PIN的,

只要用电设备是3PIN的,3孔插座都必须接地

0
回复
2018-12-26 12:40

那是安全考量,跟EMC无关...... 

AC电源 L, N与大地其实还存在一个电位,大地,就是你脚踩的位置;      当设备漏电,而你去触摸到,那么会有电流从你的手,通过身体再往大地流,这就是触电

当你吧设备的地接往大地后,备只要漏电,那,会由接地线流到大地,此时你手摸到就不会触电,因为人体阻抗较高,等于有一条线帮你旁路掉

这叫做"安规" 

0
回复
2018-12-26 12:57
@juntion
那是安全考量,跟EMC无关...... AC电源L,N与大地其实还存在一个电位,大地,就是你脚踩的位置;   当设备漏电,而你去触摸到,那么会有电流从你的手,通过身体再往大地流,这就是触电当你吧设备的地接往大地后,备只要漏电,那,会由接地线流到大地,此时你手摸到就不会触电,因为人体阻抗较高,等于有一条线帮你旁路掉这叫做"安规" 

L和N分别有Y电容对机壳,跟EMC无关???  那你不要Y电容试试,

不单单是电源,还有净化器的直流电机也是板子上的L和N分别对机壳,过EMC

0
回复
2018-12-26 13:28
@水乡电源
L和N分别有Y电容对机壳,跟EMC无关??? 那你不要Y电容试试,不单单是电源,还有净化器的直流电机也是板子上的L和N分别对机壳,过EMC
兩線式依然可過EMC
0
回复
xinhuam
LV.1
7
2018-12-26 14:13
@juntion
兩線式依然可過EMC
这里不是说EMC问题。 直流地应该和市电的地线是隔离的,不应该连接的。但是现在很多产品是连接的,为什么?
0
回复
2018-12-26 15:08
@xinhuam
这里不是说EMC问题。直流地应该和市电的地线是隔离的,不应该连接的。但是现在很多产品是连接的,为什么?

2线输入的没说不能过,

例如净化器的直流电机,控制板是在电机的机壳里,L和N的Y电容接机壳更容易过。


楼主说的市电地,带电麻人,说的市电地,是L和N对机壳的Y电容,机壳没接地,所以机壳有感应电麻人,接地了就是大地,没接地就属于你的插座不符合供电标准。

真正的市电地是整流后桥堆的负极,这才是市电地。

开关电源的次级输出负极是和输入的大地接在一起的。

0
回复
2018-12-26 16:38
@水乡电源
2线输入的没说不能过,例如净化器的直流电机,控制板是在电机的机壳里,L和N的Y电容接机壳更容易过。楼主说的市电地,带电麻人,说的市电地,是L和N对机壳的Y电容,机壳没接地,所以机壳有感应电麻人,接地了就是大地,没接地就属于你的插座不符合供电标准。真正的市电地是整流后桥堆的负极,这才是市电地。开关电源的次级输出负极是和输入的大地接在一起的。

值流电机之所以需透过电容(电容,不一定是Y电容)接外壳不是为了EMC, 是吸收杂讯,借由金属将磁场转电场吸收掉,直流电机能有多少转?上的了450KHz么?

交流,分火线与零线与大地线也称为安全地线等三线,地线是实际建筑物打入地桩的接点,火线与零线则是来自高压变电箱再进入家庭,所以零线对大地还会有电压

重点是你脚踩的是大地,不是踩在零线

脚踩零线,手摸零线决不会触电,但摸火线,绝对触电,摸大地线若电压过高一样触电...... 

脚踩火线,摸火线不会触电,但摸零线与大地线决对电的你唉唉叫...... 

所以,既然脚踩大地线,那么当然要把电器外壳金属接到大地,万一漏电才有个旁路

因为不管L或N,经过桥堆后无论  "+"  或  "-"  都会电人,没有所谓地的问题,二次侧负极只能称为 Return 而不能称为地,"地"是电路分析的说法,那叫做"共点"

当二次"Return"连接到大地线后才称为地,是当设备漏电由原边漏到副边时,手摸到本体保证不会电死人

致于EMC的说法有关联但不是绝对,Y也可以只有原边副边一颗搞定,L, N加了Y,反而EMC变差,本来想借由地导掉,谁知反而由地线窜上来,还需接脚串Bi-Core来挡

所以接地目的是安全,没其他的了.... 


0
回复
2018-12-26 17:44
@juntion
值流电机之所以需透过电容(电容,不一定是Y电容)接外壳不是为了EMC,是吸收杂讯,借由金属将磁场转电场吸收掉,直流电机能有多少转?上的了450KHz么?交流,分火线与零线与大地线也称为安全地线等三线,地线是实际建筑物打入地桩的接点,火线与零线则是来自高压变电箱再进入家庭,所以零线对大地还会有电压重点是你脚踩的是大地,不是踩在零线脚踩零线,手摸零线决不会触电,但摸火线,绝对触电,摸大地线若电压过高一样触电...... 脚踩火线,摸火线不会触电,但摸零线与大地线决对电的你唉唉叫...... 所以,既然脚踩大地线,那么当然要把电器外壳金属接到大地,万一漏电才有个旁路因为不管L或N,经过桥堆后无论 "+" 或 "-" 都会电人,没有所谓地的问题,二次侧负极只能称为Return而不能称为地,"地"是电路分析的说法,那叫做"共点"当二次"Return"连接到大地线后才称为地,是当设备漏电由原边漏到副边时,手摸到本体保证不会电死人致于EMC的说法有关联但不是绝对,Y也可以只有原边副边一颗搞定,L,N加了Y,反而EMC变差,本来想借由地导掉,谁知反而由地线窜上来,还需接脚串Bi-Core来挡所以接地目的是安全,没其他的了.... 

零线对大地还有电?脚踩零线摸大地还有电?那是瞎扯淡,

我们所见到的三相四线,3根火线,一根零线,是来自于10KV变380的电力变压器变压而来,

相与相之间是380V,零与任意一相是220V,

室外漏天的电力变压器,在零线那里,把零线强制接地;还有小区的配电房、配电柜、变电站,所有电力变压器都是把零线强制接地,

零线接地后,再把零线送出去。

三相四线中,三相负载平衡中性线电流为零,因为三相负载不平衡的原因会导致中性线偏移,所以变压器附近必须把零线强制接地。零线始终为0V。

0
回复
2018-12-26 20:15

电源金属外壳接大地多为了安全考虑,一般输出负是通过电容接外壳,也有的直接接外壳的。

I类电源,也就是三插输入的,输出接大地EMC会好过点,直接接大地为安全保护接地,也用的通过电容或电阻接大地的,可以称为功能性接地。都符合相关标准规定

0
回复
2018-12-26 21:41
@心如刀割
电源金属外壳接大地多为了安全考虑,一般输出负是通过电容接外壳,也有的直接接外壳的。I类电源,也就是三插输入的,输出接大地EMC会好过点,直接接大地为安全保护接地,也用的通过电容或电阻接大地的,可以称为功能性接地。都符合相关标准规定

便宜电源都没Y电容,机壳也不带电的

0
回复
2018-12-26 22:25
@水乡电源
便宜电源都没Y电容,机壳也不带电的
大千世界,无奇不有
0
回复
hylylx
LV.9
14
2018-12-27 08:51
都不要再争了,三相五线制不知道吗,   TN-S系统了解一下。
0
回复
2018-12-27 14:01
@水乡电源
零线对大地还有电?脚踩零线摸大地还有电?那是瞎扯淡,我们所见到的三相四线,3根火线,一根零线,是来自于10KV变380的电力变压器变压而来,相与相之间是380V,零与任意一相是220V,室外漏天的电力变压器,在零线那里,把零线强制接地;还有小区的配电房、配电柜、变电站,所有电力变压器都是把零线强制接地,零线接地后,再把零线送出去。三相四线中,三相负载平衡中性线电流为零,因为三相负载不平衡的原因会导致中性线偏移,所以变压器附近必须把零线强制接地。零线始终为0V。

你的电学观念该好好补修一下..... 

零线,不会等通于大地线

用电,分为家用与工业用,家用为220V, 110V或100V,工业用为380V或420V,这些在电网传输过来后,介由变压器转出

其中,家用大多是放路边或电线干上,一颗变压器转过后再汇入家庭,工业用是工厂自备变压器将电网转出低压380V,所以无论Yㄒㄧㄥ,或三角型接法都是380V, 220V或110V也是,

当转成低压后,会有一条线打入地底,那一条就是你所谓的零线,且要取得用电执照必需将PF调整到大于一定值,不然电局是不给用,所以必需并联一颗,或多颗电容器,将PF调回来

家用在变压器端就做了。

当大地线透过配电到达分电盘,那零线就不是大地线了,因为接地在原点用电在末端,这时末端用电的零线与大地电压就不是零,而是有一定的电压,这电压只要不超过人体承受,那么对人体没影想

但是万一线路老化或接点阻抗等因素,零线对大地线超过一定电压还是会电死人,这就是安规把火线(L), 零线(N), 大地线(FG)分开的原因,殊不知被零线电死的大有人在.. 

0
回复
2018-12-27 17:20
@juntion
你的电学观念该好好补修一下..... [图片]零线,不会等通于大地线用电,分为家用与工业用,家用为220V,110V或100V,工业用为380V或420V,这些在电网传输过来后,介由变压器转出其中,家用大多是放路边或电线干上,一颗变压器转过后再汇入家庭,工业用是工厂自备变压器将电网转出低压380V,所以无论Yㄒㄧㄥ,或三角型接法都是380V,220V或110V也是,当转成低压后,会有一条线打入地底,那一条就是你所谓的零线,且要取得用电执照必需将PF调整到大于一定值,不然电局是不给用,所以必需并联一颗,或多颗电容器,将PF调回来家用在变压器端就做了。当大地线透过配电到达分电盘,那零线就不是大地线了,因为接地在原点用电在末端,这时末端用电的零线与大地电压就不是零,而是有一定的电压,这电压只要不超过人体承受,那么对人体没影想但是万一线路老化或接点阻抗等因素,零线对大地线超过一定电压还是会电死人,这就是安规把火线(L),零线(N),大地线(FG)分开的原因,殊不知被零线电死的大有人在.. 

你应该去变电站学习学习,是你自己不懂,别误人子弟,还说零线电死人,简直瞎扯淡,跟我谈变电?你不知道我在220KV的变电站工作过多久时间?

变电站220KV的变压器的机壳我都摸过,都是接地没电的。

电力变压器零线是强制接地的,何来的电死人?


三相四线,当变压器的中性线不接地,三相负载平衡时,中性线没有电流;三相负载不平衡时,中性线会偏移,中性线是有电的,中性线就是所谓的零线。所以在中国中性线必须强制接地。

你应该去学学三相负载不平衡时,中性线电流的计算,看懂那个平行四边形的计算方法就明白了。


十多年前,那时在民房房檐下,就2根线,围绕居民房送往各个家庭。


现在的供电不是20年前了,全国最后一次强制电改,你不知道?220V的单相电表都是5~60A的,自动扣费,电表内有载波模块,你一开始用电,用电信息都传输到供电所了,

2013年我们村加了十几个变压器,160KVA到处都是,400KVA都有4个,三相四线围绕每一排房子经过,很多家庭三相四线进户了,报装的是三相四线电表。

三相四线中,160KVA的变压器出来的三相四线到达终端用户的电表箱,截面是75平方,75平方的线最长的距离不超过40米,

表箱到家庭220的距离是10多米的2*10平的铜电缆,

这么粗的零线在变压器那里接地了,经过40-50米就能电人了吗?

我经常量电线,那是判别哪根是火线,哪根是零线,万用表AC 750V档,一只表笔接地,另一只表笔分别去触碰两根线,显示220的是火线,显示0V-2V的是零线,


交流峰值小于42.4V是安全电压,然后还有超低直流安全电压,水下作业是6V DC。安全电压12V  24V  36V  42V用在不同的环境。

你见过零线超过42.4V的吗?我见过零线只有2V,2V能死人吗?


再说PF,线路中的感性负载和容性负载,是会相互抵消相互弥补的,如果还弥补不了,会自动并联和断开电容器,全自动的,

电力变压器出厂时什么都给调好了,不需要你调PF。

还谈取得用电执照?变压器是变电站的人来装的,他想装几台就装几台,他是电老虎,他说了算,他装好,你就用,他不装,你就没得用的。


变电站的220KV的合闸都不是人工了,都是全自动了,按扭一按,步进电动机启动,通过齿轮和传动竿推动闸柄。合闸的瞬间,砰砰......,跟放春雷一样。

电力方面的设备都是厂家调试好了的,都是全自动的。

家用电表欠费了,支付宝和微信把电费交清后,等一会,会自动来电,或者打电话到95598可以人工客服马上送电,打电话供电所也可以。




0
回复
2018-12-27 17:43
@水乡电源
你应该去变电站学习学习,是你自己不懂,别误人子弟,还说零线电死人,简直瞎扯淡,跟我谈变电?你不知道我在220KV的变电站工作过多久时间?变电站220KV的变压器的机壳我都摸过,都是接地没电的。电力变压器零线是强制接地的,何来的电死人?三相四线,当变压器的中性线不接地,三相负载平衡时,中性线没有电流;三相负载不平衡时,中性线会偏移,中性线是有电的,中性线就是所谓的零线。所以在中国中性线必须强制接地。你应该去学学三相负载不平衡时,中性线电流的计算,看懂那个平行四边形的计算方法就明白了。十多年前,那时在民房房檐下,就2根线,围绕居民房送往各个家庭。现在的供电不是20年前了,全国最后一次强制电改,你不知道?220V的单相电表都是5~60A的,自动扣费,电表内有载波模块,你一开始用电,用电信息都传输到供电所了,2013年我们村加了十几个变压器,160KVA到处都是,400KVA都有4个,三相四线围绕每一排房子经过,很多家庭三相四线进户了,报装的是三相四线电表。三相四线中,160KVA的变压器出来的三相四线到达终端用户的电表箱,截面是75平方,75平方的线最长的距离不超过40米,表箱到家庭220的距离是10多米的2*10平的铜电缆,这么粗的零线在变压器那里接地了,经过40-50米就能电人了吗?我经常量电线,那是判别哪根是火线,哪根是零线,万用表AC750V档,一只表笔接地,另一只表笔分别去触碰两根线,显示220的是火线,显示0V-2V的是零线,交流峰值小于42.4V是安全电压,然后还有超低直流安全电压,水下作业是6VDC。安全电压12V 24V 36V 42V用在不同的环境。你见过零线超过42.4V的吗?我见过零线只有2V,2V能死人吗?再说PF,线路中的感性负载和容性负载,是会相互抵消相互弥补的,如果还弥补不了,会自动并联和断开电容器,全自动的,电力变压器出厂时什么都给调好了,不需要你调PF。2018-12-27 18:10
@juntion
你說是就是吧....[图片]

你知道什么叫做关公面前耍大刀吗?

20年前和10年内,中国的变电上升了N多个级别,一个城市由20年前10多个变电站,发展到了三十多个变电站。一个村由1台变压器加到4台,又由4台加到10多台,

我们一个镇原来是一个变电站,现在都是2个变电站了,新修的变电站容量是15M KW,

而安全措施更是越来越好,所以不要把你多少年前知道的知识拿到现在来说事。


20年前以前电压都偏低,白天220晚上180 150,现在都偏高,白天230多,晚上220

0
回复
2018-12-27 18:16
@hylylx
都不要再争了,三相五线制不知道吗,  TN-S系统了解一下。
三你妹啊,农村哪来五线
0
回复
2018-12-28 00:09
@水乡电源
你知道什么叫做关公面前耍大刀吗?20年前和10年内,中国的变电上升了N多个级别,一个城市由20年前10多个变电站,发展到了三十多个变电站。一个村由1台变压器加到4台,又由4台加到10多台,我们一个镇原来是一个变电站,现在都是2个变电站了,新修的变电站容量是15MKW,而安全措施更是越来越好,所以不要把你多少年前知道的知识拿到现在来说事。20年前以前电压都偏低,白天220晚上180150,现在都偏高,白天230多,晚上220
很好阿,但那跟触电是无关的,你扯远了..... 
0
回复
hylylx
LV.9
21
2018-12-28 08:28
@水乡电源
三你妹啊,农村哪来五线
这就是你不对了,技术不行 不懂装懂 误人子弟不说,还出口伤人,对供电系统一知半解就觉得很了不起了,摸过变电站220KV的变压器的机壳,那你知道220KV变压器中性点是接地的吗?供电系统不同电压等级的中性点都是怎么处理的?难道是如你所说都是强制接地的?劝你还是多学习学习这方面的知识在发言,术业有专攻,可能你在某一领域很牛X,但是这不代表你什么都牛啊,对不对。不要再满口脏话,人品不好还怎么有脸在坛里混,而且还是个版主。
0
回复
chf484
LV.2
22
2018-12-28 10:32

首先这个电源的板上负极是可以接外壳的(为了电磁屏蔽作用允许这么接),第二是外壳为了安规要求是不可以直接接输入高压线中间极地线的,接时外壳到这个输入高压线地必须接一个高阻值电阻(选值必须保障电流≤1mA保障安全性)或者接Y电容(容量也必须保障电流≤1mA保障安全性),出现直接跨接的都是错误的。

另外你们争执的变电器,由于输入基本为特高压(几KV到上万伏)是要求要有1定的安全距离安装,如果外壳隔绝绝缘做的好,安全间距够,且内部以外壳安全爬电距离足够,外壳又是高绝缘材料,内部层外壳对大地或回地做的足够好(此地线要是深埋地下2米,2米深度及地表以上地线要是加有可靠绝缘层),是有可能摸外壳不发生点击问题。注意,是有可能哈,但强烈建议安全第一,不要去拿自己的生命去做实验。

0
回复
2018-12-28 10:49

安规允许啊。

不过,你的火线接触不良会导致地线带电,归根结底还是你的地线连接不可靠,这应该算是你使用不规范的问题导致的。

0
回复
2018-12-28 10:53
@hylylx
这就是你不对了,技术不行不懂装懂误人子弟不说,还出口伤人,对供电系统一知半解就觉得很了不起了,还摸过变电站220KV的变压器的机壳,那你知道220KV变压器中性点是接地的吗?供电系统不同电压等级的中性点都是怎么处理的?难道是如你所说都是强制接地的?劝你还是多学习学习这方面的知识在发言,术业有专攻,可能你在某一领域很牛X,但是这不代表你什么都牛啊,对不对。不要再满口脏话,人品不好还怎么有脸在坛里混,而且还是个版主。

十多年前,最开始我都不敢靠近电力变压器,有时需要在变压器距离很近作业,很担心,是站长说220KV变压器的机壳接地的,

站长站在地上亲自摸过机壳,还把我的手拉着过去摸。

是有人说零线电死人,误人子弟,我才说的,我说的是10KV变380的三相四线变压器,380的三相四线的中性线强制接地,你看清楚。别像喷子一样。

至于220KV的中性线如何处理,我没说,这也不是我要知道的。

什么叫出口伤人?这叫正义,你见过农村有三相五线吗?我在深圳也只有三相四线而已


0
回复
2018-12-28 11:21
@javike
安规允许啊。不过,你的火线接触不良会导致地线带电,归根结底还是你的地线连接不可靠,这应该算是你使用不规范的问题导致的。

L和N分别有对地的Y电容,Y电容的地线和外壳直接相连,输入的地线接在外壳上,输出负极直接和外壳直接相连,

我们做的都是这样的,台达的PC电源也是这样接的,


假设在外壳没接地时,火线接触不良,应该只是电源不断的开与关,火线怎么会引入到地线上面?火线和零线都是通过Y电容到地。


0
回复
2018-12-28 12:22
@chf484
金属外壳直接接输入大地是可以的。
0
回复
2018-12-28 12:43

我觉得这可能是从安全的角度考虑的,就是任何情况下都不能电到人。

假如设备内的火线意外脱离并碰到设备的金属外壳,而金属外壳又放在绝缘的桌子上(或带绝缘脚垫),这时如果有人接触到设备的外壳……

0
回复
2018-12-28 13:06
@boy59
我觉得这可能是从安全的角度考虑的,就是任何情况下都不能电到人。假如设备内的火线意外脱离并碰到设备的金属外壳,而金属外壳又放在绝缘的桌子上(或带绝缘脚垫),这时如果有人接触到设备的外壳……

那这属于用户没把外壳接地造成的,

外壳接地后,漏保会跳的

0
回复
hylylx
LV.9
29
2018-12-28 14:37
@水乡电源
十多年前,最开始我都不敢靠近电力变压器,有时需要在变压器距离很近作业,很担心,是站长说220KV变压器的机壳接地的,站长站在地上亲自摸过机壳,还把我的手拉着过去摸。是有人说零线电死人,误人子弟,我才说的,我说的是10KV变380的三相四线变压器,380的三相四线的中性线强制接地,你看清楚。别像喷子一样。至于220KV的中性线如何处理,我没说,这也不是我要知道的。什么叫出口伤人?这叫正义,你见过农村有三相五线吗?我在深圳也只有三相四线而已
简单说一下,低压供电系统按接地方式不同分为三类,即 TT 、 TN 和 IT 系统,其中以TN 系统优点相对多多而被广泛应用,TN系统又根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S TN-C-S等三种,TN-C系统就是通常所说的三相四线系统了,TN-S是三相五线系统,但是由于其要多用一根保护接零 PE 线,成本较高,除一些要求较高的场所,使用的并不多,但是TN-C系统存在诸多弊端,使用电安全变的相对复杂,容易发生人身触电危险,虽然说安全规程中对其的 中性线或叫PEN 线的材料 截面积 不允许装设保险或开关等都做了硬性的规定,但是还是不能保证PEN 线不会有意外断线或接触不良的危险出现,这种情况一旦发生,地线或叫PEN线就会带电,与其相连的电气设备金属外壳就会同时带电,这时如果有人触摸这些带电的金属外壳就会发生触电危险,为了决绝这些问题,一种集两种方式优点为一身的TN-C-S系统出现了,这种方式就是伪三相五线系统,他是系统前端采用TN-C方式,到了供电末端才从N线分出保护零线 PE 并就近接大地,即安全又经济,目前居家供电基本都是采用这种供电系统,从用电端看和三相五线系统没什么两样,这也就是通常所说的三相五线供电系统,虽然在室外的电线杆上只能看到四根线,但是在入户之前已经增加了一根保护接零线PE,变成三相五线了。
0
回复
hylylx
LV.9
30
2018-12-28 14:52
@hylylx
简单说一下,低压供电系统按接地方式不同分为三类,即TT、TN和IT系统,其中以TN 系统优点相对多多而被广泛应用,TN系统又根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C和TN-STN-C-S等三种,TN-C系统就是通常所说的三相四线系统了,TN-S是三相五线系统,但是由于其要多用一根保护接零PE线,成本较高,除一些要求较高的场所,使用的并不多,但是TN-C系统存在诸多弊端,使用电安全变的相对复杂,容易发生人身触电危险,虽然说安全规程中对其的中性线或叫PEN线的材料截面积不允许装设保险或开关等都做了硬性的规定,但是还是不能保证PEN线不会有意外断线或接触不良的危险出现,这种情况一旦发生,地线或叫PEN线就会带电,与其相连的电气设备金属外壳就会同时带电,这时如果有人触摸这些带电的金属外壳就会发生触电危险,为了决绝这些问题,一种集两种方式优点为一身的TN-C-S系统出现了,这种方式就是伪三相五线系统,他是系统前端采用TN-C方式,到了供电末端才从N线分出保护零线PE并就近接大地,即安全又经济,目前居家供电基本都是采用这种供电系统,从用电端看和三相五线系统没什么两样,这也就是通常所说的三相五线供电系统,虽然在室外的电线杆上只能看到四根线,但是在入户之前已经增加了一根保护接零线PE,变成三相五线了。
实际情况要比这复杂得多,各种方式的优缺点适用范围什么的要想了解更多,可以找相关资料看看。
0
回复
2018-12-28 16:09
@hylylx
实际情况要比这复杂得多,各种方式的优缺点适用范围什么的要想了解更多,可以找相关资料看看。

我老家是农村的,三相入户的,也只有4根线,咋不见第5根线呢?

室外4根,室内也是4根,

我在深圳小区租的房,也没见第5根线呢?

0
回复