三相四线制电源取电问题
三相四线制电源取电问题
如图,三相四线制电源,这样接法给一个220V的电源供电有没有问题?别外这个灯的两端电压,在缺相的情况下,如何变化?
全部回复(6)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
其乐518
LV.2
2
2019-11-07 12:12
380V 不需要N 线,220V没有负半周,你这既不是380V,也不是220V,好像有点问题
0
回复
提示
我顶
LV.1
3
2019-11-07 13:22
不缺相,灯两端电压DC310V左右
0
回复
提示
朝阳之星
LV.5
4
2019-11-07 13:26
这个才是三相桥堆的正确接法。
0
回复
提示
lsj7250
LV.2
5
2019-11-07 14:15
@我顶
不缺相,灯两端电压DC310V左右
DC 310V是怎么算出来的?缺相后电压会怎么变化?
0
回复
提示
水乡电源
6
2019-11-07 19:02
@朝阳之星
[图片]这个才是三相桥堆的正确接法。
楼主的电路,一上电,炸管吗?
0
回复
提示
lsj7250
LV.2
7
2019-11-08 09:08
@水乡电源
楼主的电路,一上电,炸管吗?
目前实测没有发现炸机,但是但心缺相或三相电压波动,使中心点电压升高超过电源供电电压的极限。烧坏电源。仿真出来的电压值与实际测试的基本一样。
0