• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

请教SG3525方案可调电源轻载吱吱响的问题

最近在调试一款SG3525方案的可调电源,恒压,恒流功能都正常,但是在轻载5-10W左右的时候变压器滋滋声很明显,波形图如下:正常时为33KHz的波形,但是加载到10W左右的时候波形不连续,中间有停顿的情况,导致频率会低到10K以内,出现明显噪音,用示波器看采样端纹波比较大,不知道是输出滤波电路问题,还是反馈回路有问题,请大侠指点,谢谢!(清晰原理图见附件)

/upload/community/2019/12/29/1577614698-14253.pdf

全部回复(8)
正序查看
倒序查看
2019-12-31 10:57

常用的几家公司的3525有个缺点,就是占空比很窄的时候,会出现只有一路有输出脉冲,另一路会出现脉冲丢失的现象。这时候就会出现你的这个问题。

你可以找一个型号叫MSC3525,好像不存在这个问题。

0
回复
2019-12-31 11:32
@乞力马扎罗的雪
常用的几家公司的3525有个缺点,就是占空比很窄的时候,会出现只有一路有输出脉冲,另一路会出现脉冲丢失的现象。这时候就会出现你的这个问题。你可以找一个型号叫MSC3525,好像不存在这个问题。
谢谢,现在看应该不是芯片的问题,驱动波形是一段时间有,一段时间没有,感觉反馈回路不稳定,应该从哪下手调整呢?
0
回复
2019-12-31 13:35
@xiaohei022
谢谢,现在看应该不是芯片的问题,驱动波形是一段时间有,一段时间没有,感觉反馈回路不稳定,应该从哪下手调整呢?
这个没办法通过网络来判断,只能你自己在现场调整了。无非就是PID的几个关系。不知道传递函数的情况下,只能靠经验来尝试修正了。
0
回复
2020-01-03 18:30
轻载的时候因为反馈环路的关系,波形有时候不会连续,这个只能减轻,好像不能消除
0
回复
2020-02-26 16:45
这个是很难解决的,像ZX用的这个方案,短路测电流总是有一段是会响的,主要是负载太轻,跳周期工作了,然后就导致了频率低于20kHz,到耳朵可以听到的范围了。
0
回复
2020-02-27 20:28
@lensenpower
这个是很难解决的,像ZX用的这个方案,短路测电流总是有一段是会响的,主要是负载太轻,跳周期工作了,然后就导致了频率低于20kHz,到耳朵可以听到的范围了。
让占空比不要低于某个点,在反馈电路上面加点补偿,不知道行不行?
0
回复
peter_yu
LV.5
8
2020-03-11 11:59
@1027488382
让占空比不要低于某个点,在反馈电路上面加点补偿,不知道行不行?
学习学习,学习学习。
0
回复
2020-05-28 11:54
@peter_yu
学习学习,学习学习。
你首先要判断,声音从哪里发出?才能有针对性的解决问题。
0
回复