• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

TVS二极管和压敏电阻问题

各位大神: 

    早上好、中午好、晚上好!   

  请教大家一个TVS二极管压敏电阻选型的问题,某直流48V电源在突甩负载的情况下电源电压会升高到60V以上(比如突然上升到八九十伏特,2s以内恢复正常值),为了保证安全,我准备加tvs二极管和压敏电阻,但是现在用了SA60A的tvs二极管和S14K60的压敏电阻,两个并联在电源端;但在突甩负载的情况下电压仍然会升高到七十几伏特,是我选型不对吗??还是什么原因!先谢过各位!!!!

全部回复(7)
正序查看
倒序查看
joech
LV.1
2
2020-07-08 22:09
选型有点问题,你选的SA60A,截止电压是60V,而电压升高后,起作用的是击穿电压(大约是70几伏),你可以选50V左右的型号,但你要评估下电压升高后器件的承受能力,毕竟2S还是很长的,电压选低后,器件承受的电流会大很多!
0
回复
whj0913
LV.1
3
2020-07-08 22:28
@joech
选型有点问题,你选的SA60A,截止电压是60V,而电压升高后,起作用的是击穿电压(大约是70几伏),你可以选50V左右的型号,但你要评估下电压升高后器件的承受能力,毕竟2S还是很长的,电压选低后,器件承受的电流会大很多!
你好,因为这个电源就是48v蓄电池,在给他充电的时候,比如第二阶段,电压会达到58V,截止电压如果低于60V,这样会不会使得二极管流过的电流很大,就给烧了,总之不能让蓄电池两端的电压超过60V!而且我突甩负载是16A的电流变为0,会不会是这个tvs二极管的功率有限,如果多并联几个SA60A,情况会不会好些?谢谢!
0
回复
2020-07-09 08:43
@whj0913
你好,因为这个电源就是48v蓄电池,在给他充电的时候,比如第二阶段,电压会达到58V,截止电压如果低于60V,这样会不会使得二极管流过的电流很大,就给烧了,总之不能让蓄电池两端的电压超过60V!而且我突甩负载是16A的电流变为0,会不会是这个tvs二极管的功率有限,如果多并联几个SA60A,情况会不会好些?谢谢!

首先是要搞清楚电压突然上升的原因是什么!如果是充电器引起的,就在充电器上找原因,理论上

蓄电池不可能这样!

0
回复
whj0913
LV.1
5
2020-07-09 09:05
@朝阳之星
[图片]首先是要搞清楚电压突然上升的原因是什么!如果是充电器引起的,就在充电器上找原因,理论上蓄电池不可能这样!
你好,因为在给蓄电池充电的同时,蓄电池还给负载放电(16A),所以当负载突然去掉时,蓄电池电压会突然升高,然后在恢复至正常值,
0
回复
2020-07-09 09:12
@whj0913
你好,因为在给蓄电池充电的同时,蓄电池还给负载放电(16A),所以当负载突然去掉时,蓄电池电压会突然升高,然后在恢复至正常值,
这个我觉得应该是充电器的问题 可以着重从充电器去处理。另外充电器于电池之间是否有做基础隔离?
0
回复
whj0913
LV.1
7
2020-07-09 09:20
@朝阳之星
这个我觉得应该是充电器的问题可以着重从充电器去处理。另外充电器于电池之间是否有做基础隔离?
你说的基础隔离指的是?这个充电器是太阳能MPPT控制器给蓄电池充电的,光伏板和蓄电池之间使用的是双BUCK拓扑
0
回复
2020-07-09 09:32
@whj0913
你说的基础隔离指的是?这个充电器是太阳能MPPT控制器给蓄电池充电的,光伏板和蓄电池之间使用的是双BUCK拓扑
没有用变压器隔离?这种我的理解,降压电路,非隔离,应该会有这种现象,但是这种现象,本身对蓄电池没有什么影响。
0
回复