• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

双有源桥(DAB)单串联电感, 50%占空比时开关管导通时电感电流振荡

小弟目前在做DAB的移相控制,在软起时占空比为50%,移相角为0度,通过电流探头观察到电流波形在开关管导通的一瞬间存在剧烈振荡,这个振荡不能通过在直流母线并联薄膜电容消除,请问大家这个电流振荡是什么原因?

拓扑如下图:

C1:Vge电压        C2:Vce电压        C3:电感电流        C4:输出电压Vout

下面波形为空载时的波形

下面图形为稍微带了一点载的波形

下面波形为负载稍微加重了一点的波形

全部回复(7)
正序查看
倒序查看
CEQTX
LV.1
2
2020-08-24 20:27
振荡频率为2.21MHz
0
回复
CEQTX
LV.1
3
2020-08-24 20:29
@CEQTX
振荡频率为2.21MHz
输入电压300V,串联电感2mH
0
回复
2020-08-25 12:20
@CEQTX
输入电压300V,串联电感2mH

2mH?那么大啊,是不是电感饱和了?

从你的波形来看,貌似是另一对管开通时的对应时间,用4通道测另一对管的波形看看

0
回复
CEQTX
LV.1
5
2020-08-25 20:20
@javike
2mH?那么大啊,是不是电感饱和了?从你的波形来看,貌似是另一对管开通时的对应时间,用4通道测另一对管的波形看看

电感不能饱和吧,选的磁芯是CS330090,绕的145匝左右,安匝选的300, 大概电流能到2A,但是测量的电流不到500mA

下面这个是Vab、Vcd和电感电流的波形,您看这个图可以吗?

0
回复
CEQTX
LV.1
6
2020-08-25 21:30
@javike
2mH?那么大啊,是不是电感饱和了?从你的波形来看,貌似是另一对管开通时的对应时间,用4通道测另一对管的波形看看

在启动的时候继续加大负载,电流震荡波形消失

C1:Vab      C2:VL(电感两端电压)        C3:电感电流

我怀疑是负载太轻,无法实现软开关,所以硬开关的时候电流会振荡,不知道解释的对不对

0
回复
2020-08-26 09:46
@CEQTX
在启动的时候继续加大负载,电流震荡波形消失C1:Vab   C2:VL(电感两端电压)      C3:电感电流[图片]我怀疑是负载太轻,无法实现软开关,所以硬开关的时候电流会振荡,不知道解释的对不对

对的,看你轻载时就是硬开关了。驱动也出现弥勒了。

0
回复
CEQTX
LV.1
8
2020-08-26 10:27
@javike
对的,看你轻载时就是硬开关了。驱动也出现弥勒了。
非常感谢您的解答
0
回复