请教下关于变压器D值的影响因素

最近刚刚上手需要测量新到变压器样品的Cp-D值,但是对其原理一直搞不太懂,为什么测出来D值已经大于0.01的要求最后测温升还是很正常没有明显的发热呢?关于D值都会有哪些影响因素,应该如何控制呢?请各位大牛能解答一下
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
2020-09-16 14:49
第一次听说变压器还要测这个的,具体讲一下测试过程,让我了解一下
0
回复
Leepo
LV.1
3
2020-09-22 12:23
@qinzutaim
第一次听说变压器还要测这个的,具体讲一下测试过程,让我了解一下[图片]
就是LCR电桥直接测Cp-D,查到的资料说D值反映变压器的损耗,D值太高可能会使工作中温升过高
0
回复
2020-09-23 15:04
@Leepo
就是LCR电桥直接测Cp-D,查到的资料说D值反映变压器的损耗,D值太高可能会使工作中温升过高
测初级绕组两端吗?
0
回复
2020-10-05 23:15
貌似只有电容测试CP-D值
0
回复
Leepo
LV.1
6
2020-10-12 11:19
@qinzutaim
测初级绕组两端吗?
测初级与次级之间
0
回复
谢开源
LV.5
7
2020-10-12 13:48
@Leepo
就是LCR电桥直接测Cp-D,查到的资料说D值反映变压器的损耗,D值太高可能会使工作中温升过高
D中文是什么意思? Cp初级绕组层间电容吗?