• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

電感降低

我司有生產一款 EF12.6 的輔助變壓器,使用的是TDG TP4A 的Core,
最近以來,老是電感在含浸后降低. 經過分析,可能是含浸時將膠帶泡松所至,故在含浸前先點黑膠在CORE 結合處, 并用鐵夾夾住,但還是有約30% 左右的不良品,電感掉的嚇人.
還請DX 賜教.
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
2008-08-07 11:50
最簡單就是把含浸取消掉咯..
   我之前遇到過"N"次..
0
回复
贝多芬
LV.7
3
2008-08-07 13:06
@transformer1
最簡單就是把含浸取消掉咯..  我之前遇到過"N"次..
顶,
辅助变压器完全可以不含浸,特别是EF12.6这么小的,含浸对电感影响特别大
0
回复
2008-08-07 13:30
@贝多芬
顶,辅助变压器完全可以不含浸,特别是EF12.6这么小的,含浸对电感影响特别大
樓主可以去試試喔.
0
回复