高效率导轨电源的开发

最近有客户需要240W的导轨电源,刚开始只是研究某伟的NDR-240系列,后面发现另一系列的效率更好,就开始研究240,480和960,按照规格书描述的可以典型效率94%。这种电源安装工艺会复杂一些。发帖看下是否有类似电源经历的人,一起交流,这种电源以后的发展方向,以及是否有类似电源需求的人可以合作。

全部回复(7)
正序查看
倒序查看
qiao520
LV.3
2
2021-01-14 16:26
地铁电源的趋势不会很强,毕竟地铁的线路只有那么多。
1
回复
ruohan
LV.9
3
2021-01-15 08:11
@qiao520
地铁电源的趋势不会很强,毕竟地铁的线路只有那么多。
导轨电源,不是针对 地铁上的,
0
回复
2021-01-15 10:35
@qiao520
地铁电源的趋势不会很强,毕竟地铁的线路只有那么多。
导轨电源应该主要是应用在工控 上比较多一些。
0
回复
2021-01-18 08:46
@电源民工聪
导轨电源应该主要是应用在工控上比较多一些。
0
回复
2021-01-18 08:46
@Alex王春光
[图片]
0
回复
2021-01-18 08:49
@Alex王春光
[图片]

导轨电源是用在机台上的   导轨的作用就是挂电控箱上的  这类电源效率重来不是关注的重点  重点是稳定性底故障率

0
回复
2021-01-19 15:03
@Alex王春光
导轨电源是用在机台上的  导轨的作用就是挂电控箱上的 这类电源效率重来不是关注的重点 重点是稳定性底故障率

兄台高见,刚开始了解,也不是非常清楚。明纬这款960W的用了四层板,安装各方面也确实比较费劲。