• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

各位朋友:半桥的那个驱动变压器怎么计算的各位有什么方法?

各位工程师新年好,新年快乐。

    半桥的那个驱动变压器你们是怎么计算的,有什么好方法指点一下。交流一下,互相学习一下。TL494做方案

输入: AC: 180-264V

输出: DC   24V       20A

效率:85%

300w那个驱动变压器怎么计算,600w那个驱动变压器怎么计算

全部回复(10)
正序查看
倒序查看
2021-02-13 11:02

mos管半桥吗?

输出电压多少呢?电流多少

最大占空比预计多少呢?

0
回复
qutianqt
LV.2
3
2021-02-13 13:16
@zhiyiyunmeng
mos管半桥吗?输出电压多少呢?电流多少最大占空比预计多少呢?

输入: AC: 180-264V

输出: DC   24V       20A

效率:85%

300w那个驱动变压器怎么计算,600w那个驱动变压器怎么计算

0
回复
11455355
LV.9
4
2021-02-17 09:03
半桥的MOS驱动变压器,一般15:15T+15T,20:20T+20T,25:25T+25T应用比较常见。匝比一般是1:1.至于300W或者是600W,驱动变压器没有区别。
0
回复
qutianqt
LV.2
5
2021-02-17 16:37
@11455355
半桥的MOS驱动变压器,一般15:15T+15T,20:20T+20T,25:25T+25T应用比较常见。匝比一般是1:1.至于300W或者是600W,驱动变压器没有区别。

变压器用EE16,EE18,EE19,EE20 .用那个型号

0
回复
2021-02-17 23:05
@qutianqt
变压器用EE16,EE18,EE19,EE20.用那个型号

理论上功率大的更加,实际上也是如此,在尺寸和成本允许的情况下,你列举的变压器EE20更佳

不过都不够好,还是磁环更佳

0
回复
qutianqt
LV.2
7
2021-02-18 16:04
@zhiyiyunmeng
理论上功率大的更加,实际上也是如此,在尺寸和成本允许的情况下,你列举的变压器EE20更佳不过都不够好,还是磁环更佳

在成本和尺寸要求下会用EE16和EE18.

0
回复
2021-02-20 16:48
楼主你好,我是初学者,求助下无骨架锰锌的滤波电感、或在升压电感,变压器等,高压标准怎么制定呢,和应用的行业、设备类型、有什么关系,看了一些安规的要求,还是不太系统的明白,小白求指点
0
回复
2021-03-09 08:06
@11455355
半桥的MOS驱动变压器,一般15:15T+15T,20:20T+20T,25:25T+25T应用比较常见。匝比一般是1:1.至于300W或者是600W,驱动变压器没有区别。
一般变压器都是20圈左右,1比1的关系,感量500uH以上,不过确实是环做的驱动变压器效果很好,漏感能做到很小!
0
回复
qutianqt
LV.2
10
2021-03-09 09:55
@chenyankun
一般变压器都是20圈左右,1比1的关系,感量500uH以上,不过确实是环做的驱动变压器效果很好,漏感能做到很小!
你的意思要开气息
0
回复
chenyankun
LV.8
11
2021-05-17 19:52
@qutianqt
你的意思要开气息

不用开气息,

0
回复