变频VS可控硅

对电源这个专业我是外行,所以有些问题要请教各位大侠(妈的现在“专家”太滥了):
    现在很多厂商在实现风机或水泵调速时,一般是用变频的方式来做,虽然这种方式可能很先进,但是成本高昂,我们接受不了.因此想采用可控硅调压调功的方法,这是一家供应商提出的方案,说这个方法成本较低(顺便说一下,我们是做中央空调的).但是我们对这个可控硅调压调功技术原理不是很了解,不知道对比变频技术,可控硅有那些优缺点,技术是否可靠.希望本论坛的高人多多指教,谢谢!
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
nod32
LV.4
2
2008-08-25 19:58
可控硅调压调功的方法,用在阻性负载可以,用在感性负载效率是很低的~~~而且大功率根本不能用.
0
回复
kingpowr
LV.3
3
2008-08-26 19:32
@nod32
可控硅调压调功的方法,用在阻性负载可以,用在感性负载效率是很低的~~~而且大功率根本不能用.
谢谢.不过效率低到什么程度呢?
0
回复
2008-08-26 22:30
@nod32
可控硅调压调功的方法,用在阻性负载可以,用在感性负载效率是很低的~~~而且大功率根本不能用.
顶一下
0
回复
wgiyi
LV.4
5
2008-08-27 16:18
看题目,你用的是普通交流电机,交流电机的转速是由交流电的频率和电机的极对数决定的,在50赫兹的条件下,改变电机的极对数是可以改变转速的,但只有一至两个转速,多极数电机价格非常昂贵,因此用变频器调速是合理的.可控硅的一般用法是调电压,频率不变电压降低只能导致电机的力矩降低.另外用可控硅接成斩波器变频调速是可以的,但应用于大功率场合(数百千瓦以上).